    Сколько вязок должно быть при креплении СИП к штыревым изоляторам?

    Здравствуйте! Подскажите сколько вязок должно быть при креплении СИП к штыревым изоляторам? Кто то по одной вяжет сбоку изолятора, кто то по две с двух сторон.....

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сколько вязок должно быть при креплении СИП к штыревым изоляторам?
    Какой СИП? Какое номинальное напряжение?

    Если это СИП-3, то должно быть, например, так, как указано в СТО 34.01-2.2-028.3-2017 (это правильно и менять что-то не имеет смысла):



    Крепление защищенного провода к штыревым изоляторам осуществляется спиральными вязками по две вязки на изолятор (по одной в сторону каждого пролета). При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора.

    Используют спиральную вязку.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какой СИП? Какое номинальное напряжение?
    СИП-3 (1х50), изоляторы ШФ20Г и ШФ20Г1, ВЛ-10кВ. Над СТП подрядчик говорит можно и по одной вязке наматывать.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Над СТП подрядчик говорит можно и по одной вязке наматывать.
    В СТО 34.01-2.2-028.3-2017 указано (это продолжение цитаты, которую я привёл выше):

    При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора. Используются с защищенными проводами для их закрепление на штыревых изоляторах SDI30 и SDI37 могут монтироваться на изоляторах как в одну, так и в обе стороны провода.

    Изоляторы SD130 и SD137 - это изоляторы Ensto. В сущности это не имеет значения, поскольку они аналогичны изоляторам ШФ.

    Из документа следует, что

    а) можно использовать одностороннюю вязку
    б) решение о количестве вязок принимает проектировщик. Это решение зависит от сечения провода и диаметра шейки изолятора. Всё довольно просто. Подрядчик просто выполняет работы по монтажу и никаких решений принимать не может и не должен. Впрочем, бывает всякое.