baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Какое должно быть расстояние от вентиляции до электропроводки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какое должно быть расстояние от вентиляции до электропроводки?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое расстояние должно быть от проводов и оборудования 0.4 кВ, 10 кВ внутри подстанции до металлических коробов вентиляции и кондиционирования? И можно ли в одном металлическом перфорированном коробе прокладывать трубки от кондиционера и кабели питания кондиционера (кабели внутри короба в гофре) ?
    Последний раз редактировалось Павел; 14.05.2024 в 19:13.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    какое расстояние должно быть от проводов и оборудования 0.4 кВ, 10 кВ внутри подстанции до металлических коробов вентиляции и кондиционирования?
    Это как? 10 кВ внутри подстанции может быть только в РУ 10 кВ. 0,4 кВ может быть только в РУ 0,4 кВ. Какое отношение к этому имеет вентиляционное оборудование?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И можно ли в одном металлическом перфорированном коробе прокладывать трубки от кондиционера и кабели питания кондиционера?
    При параллельном следовании должно быть не мене 100 мм, если понимать под "трубками"кондиционера фрионопроводящие каналы. В остальных случаях надо понимать, что имеется в виду.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    (кабели внутри короба в гофре)
    А зачем кабель в гофре, если он уже внутри короба? Аспирин надо принимать, если болит голова. Пурген - если проблемы, при которых трудно. Зачем кабель-канал в кабель-канале? Иными словами, гофра там вовсе ни к чему.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Там ТП 10/0.4 кВ на первом этаже здания с сухими трансформаторами, питать будет этот жилой комплекс. Внутри ТП для охлождения подстанции установили вентиляцию и кондиционеры. Воздуховоды проложены близко к проводам. Вот и хочу узнать какое расстояние должно быть от воздуховодов, коробов вентиляции до проводов и шин 10 и 0.4 кВ по нормативной документации? Подскажите пожалуйста.

    Да, в коробе проложен фрионопровод совместно с кабелями питания этих кондиционеров. 100 мм это по ПУЭ? Там вроде, если относится к одному агрегату, то правило не действует? Гофрой может быть хотели отделить кабели от фрионопровода, что бы совместно проложить.
    Последний раз редактировалось Павел; 21.05.2024 в 02:26.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    100 мм это по ПУЭ?
    Да, ПУЭ, п. 2.1.57

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Внутри ТП для охлождения подстанции установили вентиляцию и кондиционеры.
    Павел, в ТП может быть общая система вентиляции и принудительная система охлаждения сухого трансформатора. Это разные системы. Правильно я понимаю, что вентиляция общая для помещения ТП, а кондиционеры установлены для поддержания заданной температуры в ТП?

    Если в воздуховодах системы вентиляции установлены тангенциальные вентиляторы (приточные и вытяжные), то цепи питания вентиляторов можно проложить на расстоянии не менее 100 мм, согласно ПУЭ.

    Помимо ПУЭ есть ещё и СП 60.13330.2012:

    7.11.12. Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Там вроде, если относится к одному агрегату, то правило не действует?
    Не относится, но вы и не уточнили сразу, что это кабель входящий в состав агрегата. В данном случае следуйте инструкции производителя, где должны быть указаны способы крепления и прокладки фреонопроводов и кабелей питания.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Кондиционеры для охлаждения трансформаторов. От проводов/шин 0.4кВ, 10кВ до воздуховодов тоже 100 мм должно быть?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Кондиционеры для охлаждения трансформаторов.
    Какой трансформатор установлен? Класс нагревостойкости изоляции трансформатора какой?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    От проводов/шин 0.4кВ, 10кВ до воздуховодов тоже 100 мм должно быть?
    100 мм - это минимальное расстояние от разнообразных труб до кабелей 0,4 кВ. Подстанцию строили по проекту или по рекомендациям кума Тыквы?

    Какие провода со стороны СН подведены к трансформатору? Изолированные или нет?

    План ТП у вас есть?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    По проекту в этом месте прокладка, но что бы переделать надо на что то ссылаться, по 10кВ провода изолированные и они соприкасаются с воздуховодом вот нужно знать какое расстояние от этих изолированных проводов 10кВ до воздуховода должно быть....
    Последний раз редактировалось Павел; 27.05.2024 в 06:11.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    10кВ провода изолированные и они соприкасаются с воздуховодом вот нужно знать какое расстояние от этих изолированных проводов 10кВ до воздуховода должно быть.
    Павел, задайте проектировщику элементарный вопрос.

    Кабели, электропроводка (0,4 кВ) при параллельном следовании с трубопроводами, а в данном случае, с воздуховодом должны быть проложены не расстоянии не менее 100 мм. Проектировщик действительно считает, что провода ввода с номинальным напряжением 10 кВ могут лежать на воздуховоде? Как он сподобился?

    Из ваших пояснений можно сделать ряд выводов, один из которых, скорее всего, правильный:

    1. Ошибочная компоновка оборудования подстанции.
    2. Трансформатор установлен без соблюдения обязательных требований по соблюдению расстояний от трансформатора до стен помещения подстанции.
    3. Трансформатор установлен без соблюдения требований по расстоянию от трансформатора до заземлённых частей. К заземлённым частям подстанции относятся и воздуховоды.
    4. Неправильно выполнен ввод в подстанцию питающих проводов или кабеля со стороны ВН.
    5. Воздуховоды проложены без учёта ряда требований по обслуживанию и ремонту оборудования (должен быть свободный доступ).
    6. Помещение слишком мало.

    Требования по установке трансформаторов содержатся в ПУЭ, Глава 4.2. В ней довольно подробно изложены требования по системам охлаждения трансформаторов. Отмечу, что данные требования, в первую очередь, касаются масляных трансформаторов, но вполне применимы и для сухих. Расстояний при пересечении воздуховода и кабелей 10 кВ там, разумеется, нет по очевидным причинам. Такого пересечения не должно быть. Воздуховод должен быть проложен выше или не должен находиться со стороны ВН.

    Для каждого типа трансформаторов определяют безопасные расстояния. Это расстояния от стен подстанции, где устанавливается трансформатор. Они указаны в ПУЭ, п. 4.2.217. Есть и другие безопасные расстояния, в частности, расстояния между кабелями и активными частями трансформатора, расстояния от активных частей трансформатора и кабелей до заземлённых частей подстанции. Воздуховоды - заземлённая часть.

    Как правило, безопасное расстояние до заземлённых частей при номинальном напряжении 10 кВ составляет 120 мм (иногда 150 мм). Это расстояние вы можете принять за расстояние между проводами ввода и воздуховодом (потому что класс изоляции проводов и изоляции обмоток ВН одинаковы).

    Для примера посмотрите вот это паспорт на сухие трансформаторы. Там довольно подробно указаны все необходимые расстояния. В каждом таком паспорте или руководстве по монтажу производитель должен их указывать. Если в документации на ваш трансформатор этой информации нет, делайте запрос производителю.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения