Тема: Достаточно ли для контура заземления 3 штыря из круглой стали?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Достаточно ли для контура заземления 3 штыря из круглой стали?

    Какой автоматический выключатель нужен для водонагревателя 1,5 кВт, однополюсной или двухполюсной и на сколько ампер?
    Достаточно ли для контура заземления 3 штыря круглой стали по 2 метра, все соединения на болтах и проводах?
    Допустимо ли чтобы новые розетки искрили, когда выключаем электроприборы?
    Допустимо ли, чтобы с новой медной проводкой свет довольно ощутимо «садился» когда включаются или работают холодильник, утюг, блендер, дрель и т.д.?
    Может ли это быть следствием того, то что на пути от счетчика на улице до ввода в дом в проводе 3 соединения - скрутки и то, что используются повода разного сечения 6 и 4 квадрата?
    Есть ли требования к глубине штробы для скрытой проводки, т.е. когда над проводом в некоторых местах пара мм?

  2. #2
    Владислав
    Гость
    Для водонагревателя достаточно 10А,к штырям лучше сделать сваркой,возможно что где-то плохой контакт,когда в сеть подаётся много мощности то это сказывается,просто были такие случаи!!!

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какой автоматический выключатель нужен для водонагревателя 1,5 кВт, однополюсной или двухполюсной и на сколько ампер?
    1500/220=6,8 А, из этого следует установить 10 А автоматический выключатель.
    Устанавливайте диффавтомат на 10 А 30 мА или автоматический выключатель на 10 А и УЗО на 16 А 30 мА.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Достаточно ли для контура заземления 3 штыря круглой стали по 2 метра, все соединения на болтах и проводах?
    Всё зависит от сопротивления грунта, в большинстве случаев этого не достаточно, и как уже писал Владислав, соединения лучше всего выполнить сваркой, хотя есть специальные зажимы, корорые в местах соединения обмазываются токопроводящей пастой и устанавливаются в местах соединения горизонтального и вертикального заземлителя. Поверх данного сжима наматывается специальная водонепроницаемая лента. Тогда такое соединение считается надёжным.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допустимо ли чтобы новые розетки искрили, когда выключаем электроприборы?
    Нет, такого быть не должно. При включении могут искрить, если подключаемый прибор включён и сразу включается нагрузка.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Допустимо ли, чтобы с новой медной проводкой свет довольно ощутимо «садился» когда включаются или работают холодильник, утюг, блендер, дрель и т.д.?
    Вам надо проверить соответствуют ли сечения проводников потребляемой мощности, а так же качество соединения этих проводников.
    Такого быть не должно.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может ли это быть следствием того, то что на пути от счетчика на улице до ввода в дом в проводе 3 соединения - скрутки и то, что используются повода разного сечения 6 и 4 квадрата?
    Может быть и из-за этого, но требуется обследовать, тогда можно будет говорить из-за чего так происходит.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть ли требования к глубине штробы для скрытой проводки, т.е. когда над проводом в некоторых местах пара мм?
    Главное, чтобы проводник был утоплен в стену и изоляция его не подверглась механическим повреждениям. 2 мм конечно маловато. Потом не забывайте, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки, кабель требуется затянуть в гофрированную трубу ПВХ, а уже эту трубу укладывать в штробу. Если гофра будет уложена на расстоянии 2 мм от поверхности, то ничего опасного не произойдёт.

  4. #4
    Vit
    Гость
    Для чистого чернозема более чем достаточно 3 вертикальных электродов, а то ведь бывает и сантиметров 30-40 чернозем, а там сухой песок. )) По-хорошему, перед устройство контура надо протокол измерения сопротивления грунта сделать, а то потом будет сюрпризом, что сопротивление контура не проходит.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    а то ведь бывает и сантиметров 30-40 чернозем, а там сухой песок
    Если сверху чернозём, а глубже песок, то можно выкопать траншею до необходимых размеров и засыпать горизонтальные заземлители чернозёмом.

  6. #6
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если сверху чернозём, а глубже песок, то можно выкопать траншею до необходимых размеров и засыпать горизонтальные заземлители чернозёмом.
    Вы думаете, что от такого землянного островка будет толк?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Vasiliy, горизонтальный заземлитель, который соединяет вертикальные заземлители, обычно минимум от 15 метров. Если в траншею, которую выкопать 0,7 м, засыпать на дно 0,2 метра чернозёма, потом проложить горизонтальный заземлитель и засыпать его опять чернозёмом, то этого, в большинстве случаев, бывает достаточно, чтобы добиться необходимого сопротивления не более 10 Ом.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Тая я и говорю о таком контуре заземления. Расстояние между вертикальными заземлителями должно быть 3 метра, 3 вертикальных заземлителя - 9 метров горизонтального заземлителя + минимум 6 метров до дома, вот и получается приблизительно минимум 15 метров.

  9. #9
    Vasiliy
    Гость
    А кто-нибудь пробовал системы модульного заземления. Какие плюсы/минусы? Удобство монтажа? Хотелось бы услышать мнение как монтажников, так и эксплуатантов.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 01.11.2011 в 23:29.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь пробовал системы модульного заземления
    У всех модульных штыревых систем заземления один принцип, не обязательно брать от zandz.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Какие плюсы/минусы? Удобство монтажа?
    Плюс в том, что монтируется очень быстро, с минимальными физическими усилиями. Минус только в стоимости материалов, очень дорого обходится, на несколько порядков дороже чем контур с уголком или арматурой. Монтаж модульной системы можно осуществить на любом клочке земли, а уголки не забьёшь, где хочешь, так как необходимо большую территорию. Сварка не нужно, всё монтируется на зажимах. Правда потом, когда обматываешь защитной лентой места соединения, то можно перепачкаться в солидоле, но после первого раза сразу вырабатывается технология, так что остаёшься чистенький, кроме перчаток, которые потом выбрасываешь.
    Омеднённые штыри не везде входят как по-маслу, приходится докупать комплектующие к системе заземления, а они не дешёвые. А в остальном одни плюсы.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Хотелось бы услышать мнение как монтажников, так и эксплуатантов.
    В эксплуатации нет никаких проблем. Я лично устанавливал модульную систему заземления, и никаких нареканий со стороны заказчиков пока не было. Единственное меня смущает, сможет ли эта система прослужить 30 лет и более. Но если проживу ещё столько, то обязательно поведаю о сроке службы этой системы