Ответьте пожалуйста!Допустимо ли прокладывать цепь на 27В по полу (линолиум) в металлорукаве?
Ответьте пожалуйста!Допустимо ли прокладывать цепь на 27В по полу (линолиум) в металлорукаве?
Если Вы проложите металлорукав с кабелем по основанию пола, потом зальёте пол цементным раствором (бетон и т.д.), а сверху накрывайте линолеумом, то конечно можно.
ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Проложить я хочу не в полу,а по полу.Стенды могут сдвигаться по помещению.И к некоторым нет возможности провести по стене.И еще 27В-это же сверхнизкое напряжение.
Я применяю металлические лотки там,где возможно механическое повреждение.
Металлический лоток не предназначен для монтажа кабеля по полу, и может спокойно повредиться и повредить кабель, если на него случайно наступят. Потом лоток является препятствием для человека, и невнимательный спокойно может споткнуться об него, что может привести к травмам с неприятными последствиями. Пострадавшие обычно сразу бегут в суд, а решение суда будет в пользу пострадавшего.
А можно поподробнее про специальные защитные трапы.
Кабельный трап, позволяет организовать механическую защиту для кабелей и труб небольших диаметров, в местах пересечения с автомобильным или пешеходным трафиком. Модуль оснащен легкоразъемными L-образными направляющими, с помощью которых модули быстро и надежно соединяются между собой. Трапы отлично подходят для использования в инсталляциях требующих временной или постоянной прокладки кабельных трасс: спортивные соревнования, концерты, массовые мероприятия, парки аттракционов, а также применения в промышленных, коммерческих и строительных целях.
Основные особенности
• Надежно защищает кабельные трассы от механического воздействия
• Позволяет прокладывать кабели с внешним диаметром до 25,4 мм
• Модуль изготовлен из высокопрочного полиуретана, подходит для круглогодичного применения
• Материал трапа устойчив к моторным маслам, бензину и дизельному топливу, ограниченно устойчив к тормозной жидкости и другим химическим растворителям
• Модуль устанавливается непосредственно поверх проложенного кабеля, быстрая установка и демонтаж позволяют выгодно использовать систему в процессе проведения ремонтных работ, защищая временные кабельные трассы
• Поверхность модуля покрыта пяти полосным рельефом, расположенным в шахматном порядке для обеспечения максимального сцепления
• L-образные направляющие позволяют между собой
• Модули кабельного трапа легко перевозить, устанавливать, разбирать и хранить благодаря небольшому весу
• Для удобства переноски с нижней стороны модуля скрыта транспортировочная рукоять
• Для улучшения сцепления с поверхностью нижняя часть модуля снабжена резиновыми накладками
Посмотрите как выглядит кабельный трап
![]()