Тема: Как защитить электроустановку от обрыва ВЛ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как защитить электроустановку от обрыва ВЛ?

    Скажите, из-за аварии на ЛЭП в многоквартирных домах в розетках получилось 380 В, в результате сгорела бытовая техника (в доме нет заземления). Интересно, если бы ВРУ дома было бы заземлено, то помогло бы это спасти технику, или этого не достаточно? Какую защиту вообще надо использовать для таких случаев?

  2. #2
    Серега
    Гость
    В вашем случае произошол обрыв нулевого провода и 380 пришло через трансформатор. Если бы ВРУ было бы заземлено и установлено УЗО соответствующей нагрузке, то такого бы не произошло.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    из-за аварии на ЛЭП в многоквартирных домах в розетках получилось 380 В
    А разве многоквартирные дома запитывают воздушкой? Как правило, в такие дома прокладывают вводной кабель в земле.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Интересно, если бы ВРУ дома было бы заземлено, то помогло бы это спасти технику, или этого не достаточно?
    Если электроснабжение дома выполнено от ВЛ, то должно быть установлено на опорах ВЛ повторное заземление. Затем необходимо было установить повторное заземление на вводе в электроустановку. Тогда бы не сгорела бытовая техника. Затем устанавливают на вводе ограничители перенапряжений.
    ПУЭ, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по
    воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

  4. #4
    Рома
    Гость
    Ввод выполнен от ВЛ до траверсы дома (на фасаде здания), от траверсы СИПом до ВРУ. установленной в подвале

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    Ввод выполнен от ВЛ до траверсы дома (на фасаде здания), от траверсы СИПом до ВРУ. установленной в подвале
    У опоры ВЛ и во ВРУ должно быть повторное заземление.

  6. #6
    Рома
    Гость
    А что именно это даёт, распишите поподробнее пожалусто. спасибо

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Рома Посмотреть сообщение
    А что именно это даёт
    Даёт защиту от обрывов N.