Тема: Как рассчитать электрическую систему отопления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как рассчитать электрическую систему отопления?

    Подскажите, пожалуйста, как поступить:
    Я рассчитываю электрическую систему отопления. Ставлю в здание 58 электроконвекторов по 1500 Вт, получается, что общая мощность = 87 кВт, отсюда выходит, что ток = 396 А (заранее округлил). Как мне поступить? Вводить несколько силовых проводов или есть иной выход из положения? Или существует еще какой-нибудь метод расчетов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    отсюда выходит, что ток = 396 А (заранее округлил). Как мне поступить? Или существует еще какой-нибудь метод расчетов?
    А Вы попробуйте рассчитать не для однофазной сети, а на 3-фазную, тогда выходит аппарат защиты на 150 А. Такую нагрузку нельзя проектировать для однофазной сети.

  3. #3
    IImR
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А Вы попробуйте рассчитать не для однофазной сети, а на 3-фазную, тогда выходит аппарат защиты на 150 А. Такую нагрузку нельзя проектировать для однофазной сети.
    Спасибо, большое, Владимир. Поделил и все стало на много проще. Я просто не силен в этом всем, а за проект уже взялся... Еще раз спасибо

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Ставлю в здание 58 электроконвекторов по 1500 Вт, получается, что общая мощность = 87 кВт
    А Вы хотите запитать все конвекторы от одного силового щита? Или на каждом этаже будет установлен силовой щит и от него будут запитываться часть конвекторов, которые планируете установить на этаже?

  5. #5
    IImR
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А Вы хотите запитать все конвекторы от одного силового щита? Или на каждом этаже будет установлен силовой щит и от него будут запитываться часть конвекторов, которые планируете установить на этаже?
    На каждом этаже ставлю по щитку и к каждому запитываю часть конвекторов, которые находятся на этаже

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от IImR Посмотреть сообщение
    На каждом этаже ставлю по щитку и к каждому запитываю часть конвекторов
    Тогда ничего сложного, рассчитайте нагрузку на каждый щит, только обязательно считайте для трёхфазной сети. Если будут вопросы в процессе проектирования, то пишите, всегда рады будем помочь.