    Какую нагрузку можно подключить на медный кабель?

    Какую нагрузку можно подключить на питающий медный кабель, если он 4х1,5 мм2, 220 вольт? Провода разделены на пары и скручены для увеличения сечения. Длина кабеля 100-150 метров.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот формула расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Если сечение кабеля 3 мм2 и длина кабельной линии составляет 100 метров, то считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (1,5*100)/(3*12,8)=150/38,4=3,9%
    При длине кабеля 100 метров Вы можете подключать не более 1,5 кВт, потери будут 3,9%.
    Если сечение кабеля 3 мм2 и длина кабельной линии будет 150 метров, то получаем следующие данные:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (1*150)/(3*12,8)=150/38,4=3,9%
    При длине кабеля 150 метров Вы можете подключать не более 1 кВт, потери будут 3,9%.