Тема: Заземления пневмоколесного крана КС5363Б

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр
    Гость

    Заземления пневмоколесного крана КС5363Б

    Имеется пневмоколесный кран КС5363Б. Питание 380В осуществляется 4-х жильным кабелем (3 фазы+PEN) от рубильика прикрепленного к опоре освещения в 30 метрах от крана. напрочь отсутствует повторное заземление и на кране и на рубильнике. рубильник тоже питается 4-х проводным кабелем. Четко проглядывается система TN-C. у меня смутное подозрение, что не хватает перехода на систему TN-C-S. сомнение возникло из-за пункта ПУЭ 1.7.157. Крановщик говорит, что всю жизнь так кран и подключали (т.е. 4-мя жилами). в документации на кран про зазеление ни слова. Допустимо ли это? и сслылки на нормативные документы пожалуйста!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Крановщик говорит, что всю жизнь так кран и подключали (т.е. 4-мя жилами). в документации на кран про зазеление ни слова
    А крановщик хоть раз проходил аттестацию по электробезопасности? Крановщик обязан знать, что есть специальные заземлители для пневмоколёсного крана, которые он обязан забивать в землю при подключении крана к источнику питания.

  3. #3
    Александр
    Гость
    Григорий, пожалуйста подробнее про эти специальные заземлители для пневмоколесного крана. и главное это ссылка на НТД, чтобы я мог сослаться на документ при разговоре с Заказчиком

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Об этих временных заземлителях для передвижных установок написано в ГОСТ 16556-81 Заземлители для передвижных электроустановок. А сослаться надо на ПУЭ, глава 1.7, Передвижные электроустановки