Возможен ли ввод провода СИП сквозь внешнюю стену брусового дома?
Стальная труба входит прямо во вводной стальной щиток
Возможен ли ввод провода СИП сквозь внешнюю стену брусового дома?
Стальная труба входит прямо во вводной стальной щиток
Сквозь стену требуется проходить в металлической трубе. Только так можно делать ввод в деревянном доме, вне зависимости от того, каким проводником прокладываете (кабель, провод).
Да дело в том, что дачные электрики зациклились на требовании ПУЭ не применять алюминий для проводки по дереву и тупо лепят орешки для перехода на кабель с медными жилами для ввода в дом.
Причем вводят кабель(медный ведь!!) в ПХВ гофре через дырку в дереве, не защищая стальной трубой!!!.
И смех и слезы...
Вот я их и зарядил ввести СИПом без доп побрякушек через стальную трубу сразу во внутрь шкафа на клеммы автомата.
Вот..нашел![]()
Эти электрики путают требования, так как ввод в дом не относится к электропроводке, это элемент воздушной линии электропередач.
Вы всё делаете правильно, так как любой разрыв и дополнительные соединения ухудшают электробезопасность. Необходимо прокладывать неразрывно. Если электрики хотят ввести ввод в дом медью, то они должны тянуть медный кабель от опоры ВЛ, а не от стены дома.
Ввод в дом относится к электропроводке и не является элементом воздушной линии. Определение ввода содержится в Пункте 2.1.6 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов , установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
Никодим, научитесь читать и осмысливать, что читаете, а потом утверждайте. Никакого отношение ввод в дом не имеет с внутренней электропроводкой. А чтобы понять трактовку и требования, откройте ПУЭ, п. 7.1.34., где написано, что питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Ввод в дом должен быть осуществлен неразрывно от опоры ВЛ до зажимов вводного устройства. Еще раз повторяю, что переход на медный кабель делают дилетанты, которые слышали звон, но не знают где он.
Никодим, а если этих изоляторов нет, так как прокладывается СИП от опоры ВЛ до зажимов во ВРУ? А как быть с магистральным кабелем с алюминиевыми жилами, который проложен в земле от ТП до зажимов во ВРУ? Его тоже рубить и наращивать медным кабелем? Его Вы так же отнесете к внутренней электропроводке? Самому не смешно?
Здравствуйте.
На какую максимальную длинну можно тянуть СИП 16мм2 от столба в дом без промежуточного столба? А 25 мм2?
Спасибо.