Тема: Как АВБбШв 4х16 проложить по деревянной стене?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Миха41
    Гость

    Как АВБбШв 4х16 проложить по деревянной стене?

    Как АВБбШв 4х16 проложить по деревянной стене? В трубе, или нет? До дома пойдет в земле, потом подымется по стене в подшиферную коробку. Все таки- броня. Надо ли убирать в трубу? Запитан будет попарно, на 220V.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Из вопроса непонятно куда Вы хотите проложить кабель. Открытым способом по стене или в пустотах стен? Что такое подшиферная коробка? Это чердак? Если да, то зачем туда прокладывается такой кабель?\
    Броня не может служить защитой от возможных механических повреждений, она не всегда защищает кабель в земле.
    ПУЭ, 2.3.15. - кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

  3. #3
    Миха41
    Гость
    [QUOTE=Станислав;4056]Из вопроса непонятно куда Вы хотите проложить кабель.
    Хочу уйти от воздушки и запитать дом от столба подземкой. Из земли выйти на деревянную стену(с последующей обшивкой стены сайдингом), подняться выше уровня окон, пройти по ней 10 метров, и ввести в коридор на щит с группой учета. ПУЭ требует по горючим материалам вести в трубе. В том числе и броню?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Миха41 Посмотреть сообщение
    Из земли выйти на деревянную стену(с последующей обшивкой стены сайдингом), подняться выше уровня окон, пройти по ней 10 метров, и ввести в коридор на щит с группой учета
    Если будете обшивать, то это скрытая электропроводка, которую требуется выполнять в металлических трубах или металлических коробах. Можно обложить кабель со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.). Скорее всего Вам надо изменить маршрут кабельной линии, проложите её в земле прямо до места выхода на стену со щитом. Или переустановите щит на другую стену, рядом с вводом кабеля в дом.

    Цитата Сообщение от Миха41 Посмотреть сообщение
    ПУЭ требует по горючим материалам вести в трубе. В том числе и броню?
    Броня не обладает локализационной способностью.
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот ещё один пункт ПУЭ, на всякий случай, если захотите обкладывать кабель несгораемым материалом.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

  6. #6
    Миха41
    Гость
    [QUOTE=Станислав;4068]Скорее всего Вам надо изменить маршрут кабельной линии...
    Наверно так и придется сделать.
    Спасибо за помощь!