Тема: Как подключить СИП к автоматическому выключателю?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как подключить СИП к автоматическому выключателю?

    Как, через какие зажимы или напрямую, подключить СИП к ячейкам автомата? Какие на такое подключение есть нормативные документы?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    через какие зажимы или напрямую, подключить СИП к ячейкам автомата?
    Подключайте непосредственно к зажимам автомата, но предварительно установив наконечники на проводники. Можно подключить СИП через клеммные колодки, устанавливаемые на DIN-рейку.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие на такое подключение есть нормативные документы?
    ГОСТ Р 50345-99 Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения
    ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

  3. #3
    Вол.К
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как, через какие зажимы или напрямую, подключить СИП к ячейкам автомата? Какие на такое подключение есть нормативные документы?
    Пожалуйста, сообщите сечение СИП и какой автомат?

  4. #4
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Вол.К Посмотреть сообщение
    Как, через какие зажимы или напрямую, подключить СИП к ячейкам автомата?
    Я подключил напрямую к АВ, контроль подключения контролировал дня, при макс. нагр. "ХОРОШО" ВА .

  5. #5
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    селянин, ознакомьтесь с Правилами Пользования Форумом п. 2.7. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях, сверх меры использовать жаргонные выражения – это создаст негативное впечатление о вас. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом.