Тема: К какой группе относится кабель ВВГнг – горючий или негорючий?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    К какой группе относится кабель ВВГнг – горючий или негорючий?

    Согласно ФЗ-123, СНИП 21-01-97 строительные материалы делятся на горючие (Г) и негорючие (НГ). Но обозначение (нг) в маркировке кабеля ВВГнг есть – “не распространяющий горение”. Так к какой же группе относится кабель ВВГнг – горючий или негорючий? И если негорючий, то каким документом это можно подтвердить (доказать) пожарным. В сертификате соответствия и пожарной безопасности таких данных, если не ошибаюсь, нет.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Вы ошибаетесь. Откройте сертификат пожарной безопасности, где написана:
    Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец кабеля силового не распространяющего горение марки ВВГнг на напряжение 0,66/1 кВ, в том числе жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240 мм2 изготавливаемые по ТУ 3533-018-10995863-2007 соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в ГОСТ 12.2.007.14-75*(П.2), НПБ 248-97*(п.5.2) (предел распространения горения кабеля, проложенных в пучке, по категории «А» с пределом распространения горения ПРГП 1).
    Доказывать пожарным ничего не надо, просто предоставьте им сертификат пожарной безопасности на кабель.

  3. #3
    RusFed
    Гость

    Сертификат

    Спасибо за ответ. Но... ещё вопросик.
    Как доказать, что сертификат пожарной безопасности именно на ЭТОТ кабель (пусть даже он подходит по сечению и по количеству жил), ведь нет никакой проблемы сделать копию сертификата с аналогичного кабеля проложенного где-нибудь в другом месте?

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от RusFed Посмотреть сообщение
    Как доказать, что сертификат пожарной безопасности именно на ЭТОТ кабель
    Кто Вас заставляет что-то доказывать? Для этого есть специальные лаборатории, которые могут проверить соответствие кабеля данному сертификату. Если у кого-то возникают сомнения, то у него есть право, за свой личный счет, проверить продукцию на соответствие сертификата пожарной безопасности.

    Цитата Сообщение от RusFed Посмотреть сообщение
    ведь нет никакой проблемы сделать копию сертификата с аналогичного кабеля проложенного
    Зачем делать подмену? Какой смысл? Продавцы заинтересованы в постоянных клиентах, подрядчики в постоянных заказчиках, и никто не хочет остаться без заработка. Нет смысла делать копии. "Овчина выделки не стоит".

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от RusFed Посмотреть сообщение
    ведь нет никакой проблемы сделать копию сертификата с аналогичного кабеля проложенного где-нибудь в другом месте
    Подделка документов - это уголовно-наказуемое деяние, которое преследуется Законом.

  6. #6
    Санн
    Гость
    Кроме ФЗ-123, регламентирующего общие требования пожарной безопасности, Есть конкретный ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» Только смотрите с внесенным изменением 2011 года.
    Изменение № 1 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
    Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.04.2011 № 57-ст
    Дата введения 2011-07-01

    В этом ГОСТе, помимо всего прочего четко указаны соответствия: вариант исполнения кабеля (маркировка на кабеле) и где кабель может прокладываться в соответствие с этим исполнением.

    Раздел 6. Таблица 2
    нг(A F/R) , нг(A) , нг(B) ,нг(C) , нг(D) - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
    нг(A F/R)-LS , нг(A)-LS , нг(B)-LS , нг(C)-LS , нг(D)-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях

    И.Т.Д. Там много позиций. Смотрите что у Вас по этой таблице