Тема: Запрещено ли ставить выключатель на аварийное освещение?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Запрещено ли ставить выключатель на аварийное освещение?

    На основании какого СНиПа или каких-то других руководящих документов запрещено ставить выключатель на аварийное освещение?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На основании какого СНиПа или каких-то других руководящих документов запрещено ставить выключатель на аварийное освещение?
    Запрещено устанавливать выключатели на линии аварийного освещения на основании ПУЭ, глава 6.1, и СНиП 23-05. Аварийное освещение, в которое входит освещение безопасности и эвакуационное, должно в аварийных ситуациях включаться автоматически. Представьте себе такую ситуацию, когда в здании погасло рабочее освещение, а выключатели на аварийное освещение отключил какой-то экономный мудрец. Вот и получается, что из-за одного идиота может пострадать много людей, так как эвакуироваться некуда. Следует помнить, что аварийное освещение должно включаться при отключении рабочего освещения независимо от человеческого фактора, то есть пропало основное освещение и сразу автоматически включилось аварийное.
    Почитайте внимательно приведённые ниже требования:
    ПУЭ, п. 6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).
    В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель- генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.
    п. 6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
    п. 6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.
    СП 31-110-2003, п. 4.4 Эвакуационное освещение зданий выполняется в соответствии со СНиП 23-05 и главой 6.1 ПУЭ.
    СНиП 23-05, п. 7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    СНиП 23-05, п. 7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
    В ЩО имеется отдельный автомат, выключатели отсутствуют, как я понял этого достаточно.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    В ЩО имеется отдельный автомат, выключатели отсутствуют, как я понял этого достаточно.
    Вы говорите об аварийном освещении?

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вы говорите об аварийном освещении?
    Да. В ЩО установлен автомат аварийного освещения, запитанный с L-шины.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    В ЩО установлен автомат аварийного освещения, запитанный с L-шины.
    Требуется установить щит аварийного освещения и от него запитывать групповые линии аварийного освещения.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ЩАО требуется запитать от ВРУ. ПУЭ, п. 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
    п. 6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

  8. #8
    селянин
    Гость
    Микола, в очередной раз благодарен.