Тема: Допускается ли распайка жил кабеля в кабель-каналах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли распайка жил кабеля в кабель-каналах?

    Допускается ли распайка жил кабеля в кабель-каналах? Или обязательно ставить рядом распаечные коробки? И как быть тогда когда работаешь с Legrand и вставляешь розетки и выключатели в кабель-канал , собирая розетки шлейфом или распаивая прямо в нём? Для него не предусматриваются коробки.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Спокойно выполняйте соединения и ответвления жил проводов кабеля в коробе. Так как короба имеют индекс НГ, в них можно выполнять соединения, как в распаечных коробках. Никаких дополнительных коробок не требуется. Только следует помнить, что на основании ПУЭ, п. 2.1.25. места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    собирая розетки шлейфом
    Так же стоит помнить, что при шлейфовании, Вы обязаны сделать на каждую розетку отдельное ответвление РЕ-проводника и обеспечить тем самым непрерывность РЕ-проводника. Запрещено заводить РЕ-проводник в зажим розетки и от этого же зажима прокладывать до другой розетки. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.