Тема: Не отключается свет в одной комнате и продолжает работать печка. Как быть?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Не отключается свет в одной комнате и продолжает работать печка. Как быть?

    Такая ситуация: у меня на даче напряжение 220 в, на одно УЗО подключено 6 автоматов, один из них на сауну- там была каменка 4 кВт. Купил новую печку каменку 4,5 кВт Харвиа, переложил на всякий случай старый кабель, теперь вместо 3*4 мм, протянул 3*6 мм ( длина= 6 метров), подключил вроде также, но вдруг возникла проблема – при нажатии на ТЕСТ на УЗО – не отключается свет в одной комнате и продолжает работать печка, но только чуть-чуть, где-то на 0,5 кВт. Что это такое? Еще сауна не греется выше 80 градусов, хотя на старой советской каменке в 4 кВт грелась 95-100 гр. Связано ли с этим дефектом, или просто заявленная мощность не совпадает по паспорту???

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    на одно УЗО подключено 6 автоматов
    Нежелательно присоединять к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели, так как это усложняет поиск неисправности в электропроводке.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    подключил вроде также
    Необходимо подключать согласно однолинейной схемы.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    Требуется обследовать и провести электроизмерения, скорее всего Вы неправильно произвели соединения.

  3. #3
    МихА
    Гость
    Попробуйте для начала в качестве эксперимента обойти УЗО, чтобы понять рабочее оно или нет, и проверьте правильность и качество соединений, скорее всего там проблема.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от МихА Посмотреть сообщение
    чтобы понять рабочее оно или нет
    Необязательно отключать УЗО из схемы, чтобы понять рабочее оно или нет. достаточно нажать кнопочку "тест". Здесь проблема в другом.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    при нажатии на ТЕСТ на УЗО – не отключается свет в одной комнате и продолжает работать печка
    Везде отключается, а две группы под нагрузкой. Ответ прост, проверьте собранную Вами схему. Где-то Вы обманулись.