Тема: Объем измерения петли "фаза-нуль"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    gorush
    Гость

    Объем измерения петли "фаза-нуль"

    Здравствуйте, на одном из объектов провели измерение сопротивления петли "фазу-нуль" по всем розеткам, а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести. Есть ли какой нибудь документ который говорит об объеме такого вида измерения. В ПУЭ написано, что надо проводить, а сколько не написано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А Вы откройте ПТЭЭП, п. 28,4 где сказано, что у электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке. У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии.
    Интересно, а как Вы собираетесь описывать электроизмерения каждой розетки в протоколе проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников? Там можно указать показания только одной групповой линии, которая измеряется на самой дальней розетке. Таким образом измеряется вся групповая линия. Непонятно, зачем было измерять петлю-фазу-нуль в каждой розетке?
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести
    Фактически заказчик прав. Точное количество электроизмерений определяется по количеству аппаратов защиты, установленных в щитах.

  3. #3
    gorush
    Гость
    1. ПТЭЭП для действующих установок, а у нас вновь вводимое
    2. В протоколе ПФО в графе "наименование оборудования" можно написать сколько-угодно электроприемников и вообще ПФО измеряется не для группы , а для конкретного электроприемника
    3 Теоретически, достаточно проверить удаленнный электроприемник, но почему не проверить все, чем это регламентируется? В ПУЭ 1.8.36 п.4 сказано что надо проверить электроприемник, а значит и надо исходить из того, что проверить надо все электроприемники.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    1. ПТЭЭП для действующих установок, а у нас вновь вводимое
    Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию.

    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    2. В протоколе ПФО в графе "наименование оборудования" можно написать сколько-угодно электроприемников и вообще ПФО измеряется не для группы , а для конкретного электроприемника
    Где Вы такой параграф нашли в протоколе?
    1. № п/п
    2. Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты
    3. Аппарат защиты от сверхтока
    И куда Вы хотите вписывать свои розетки?

    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    3 Теоретически, достаточно проверить удаленнный электроприемник, но почему не проверить все, чем это регламентируется?
    Это не теоретически, а практически. Нет смысла проверять все розетки, установленные на одной групповой линии, достаточно измерить на самой удалённой точке. А вот если показатели будут выходить за пределы допустимого значения, то можно измерить сопротивления цепи «фаза – нуль» на участке ближе к щиту.
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    надо исходить из того, что проверить надо все электроприемники.
    Надо исходить из того, что не стоит разводить заказчика и пудрить ему мозги. Если линия хорошая, то нет смысла измерять каждую розетку и требовать оплаты за эту проверку.

  5. #5
    gorush
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Для действующих и вновь вводимых в эксплуатацию.


    Где Вы такой параграф нашли в протоколе?
    1. № п/п
    2. Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты
    3. Аппарат защиты от сверхтока
    И куда Вы хотите вписывать свои розетки?


    Это не теоретически, а практически. Нет смысла проверять все розетки, установленные на одной групповой линии, достаточно измерить на самой удалённой точке. А вот если показатели будут выходить за пределы допустимого значения, то можно измерить сопротивления цепи «фаза – нуль» на участке ближе к щиту.

    Надо исходить из того, что не стоит разводить заказчика и пудрить ему мозги. Если линия хорошая, то нет смысла измерять каждую розетку и требовать оплаты за эту проверку.
    1. В ПТЭЭП ясно сказано на кого они распространяются, что тут спорить.
    2. Ваш п.2 у нас такой "Наименование электрооборудования"
    3. По поводу заказчика, это спорный вопрос, что вы так заказчика болеете, вы наверное сам заказчик.)
    4. Кто-нибудь в подтверждение своих слов приведет какой-нить документ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    1. В ПТЭЭП ясно сказано на кого они распространяются, что тут спорить.
    Откройте ПТЭЭП, Глава 1.3 и посмотрите, как это глава называется. Облегчу Вам поиск: "ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК". Интересно, как Вы проводите испытания не изучив ПТЭЭП?

  7. #7
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    gorush, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    3. По поводу заказчика, это спорный вопрос, что вы так заказчика болеете, вы наверное сам заказчик.)
    Я за честные правила ведения бизнеса. Все стороны должны выполнять свои обязательства в соответствии с действующими правилами, нормами, требованиями и договорными обязательствами. Если Вы изначально планируете обмануть заказчика, то почему обижаетесь на него, что он не платит Вам?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    gorush, если хотите, я могу Вам скинуть необходимые действительные образцы протоколов, хотел написать "новые", но они введены с 2004 года и их так уже не назовешь.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    2. В протоколе ПФО в графе "наименование оборудования"
    У Вас старые образцы протоколов, которые давно недействительны.

    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    В ПУЭ 1.8.36 п.4 сказано что надо проверить электроприемник
    В ПУЭ, 7 издания, п. 1.8.36 относится к проверке трансформаторного масла и ничего общего с измерением п-ф-н не имеет.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения