    Как определить причину утечки тока?

    У меня такой вопрос: была произведена замена проводки в квартире. При заливке пола начало пробивать работников током. Вызвал электриков при замерах ничего не нашли, но путем замера на бетонном полу обнаружили хороший ноль. При отключении в квартире всех источников потребления, за 16 часов накрутило 250 ватт. Может в новой проводке где-то пробита проводка? Как проверить и можно ли проверить с помощью УЗО?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Может в новой проводке где-то пробита проводка?
    А почему нет? Конечно можно повредить кабель при доставке на объект, а так же при монтаже кабеля. Очень часто повреждения происходят после укладки кабеля, когда строители начинают ходить по кабелям и ронять инструменты.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Как проверить
    Надо провести замер сопротивления изоляции кабеля.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    можно ли проверить с помощью УЗО?
    Можно. Подключите кабель к УЗО, а защитный РЕ-проводник обязательно надо присоединить к шине РЕ в щите. Если есть утечка в кабеле, то УЗО обязательно сработает, если оно исправное.