Тема: Можно разместить распредкоробки на чердаке?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    URA24732
    Гость

    Можно разместить распредкоробки на чердаке?

    Можно ли разместить распаечные коробки на чердаке одноэтажного кирпичного дома?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 16.07.2011 в 00:47.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Можете смело устанавливать распаечные коробки на чердаке, но только металлические с металлической крышкой.
    ПУЭ, 2.1.71. Соединение и ответвление медных или алюминиевых жил проводов и кабелей в чердачных помещениях должны осуществляться в металлических соединительных (ответвительных) коробках сваркой, опрессовкой или с применением сжимов, соответствующих материалу, сечению и количеству жил.

  3. #3
    URA24732
    Гость
    Станислав, В металлической гофре я так понял можно провести провода ввгнгп, а в гофре пвх нельзя или можно? Насчёт распред коробок только металл

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Кабель на чердаке надо прокладывать в металлических трубах. Можно конечно и без них, но тогда надо отделять кабель со всех сторон 1 см слоем несгораемого материала. Ещё можно проложить кабель на расстоянии 10 см от сгораемых оснований, тогда можете использовать трубу ПВХ или металлорукав.

  5. #5
    Vasiliy
    Гость
    ПУЭ 7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IР44.

    Правда вопрос - можно ли считать распределительную коробку распределительным пунктом?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    можно ли считать распределительную коробку распределительным пунктом?
    Коробка остаётся коробкой. Чердак является пожароопасным помещением и электроустановочные изделия необходимо монтировать со степенью защиты в соответствии с ПУЭ, п. 7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
    Таблица 7.4.2. Минимальные допустимые степени защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и сборок зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
    Коробки сборок зажимов силовых и вторичных цепей
    П-I - IР44
    П-II - IР44
    П-IIа - IР44
    П-III - IР44

прочая информация