Тема: Должны ли мы брать ВЛ на баланс и обслуживать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Должны ли мы брать ВЛ на баланс и обслуживать?

    Заключили договор на увеличение присоединенной мощности с 70 до 130 кВт. По выданным тех.условиям точка присоединения – шины 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4кВ. Сетевики прислали акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности согласно которому ВЛ от ТП получается в нашей балансовой и эксплуатационной ответственности. ВЛ строили сетевики для своих нужд, потом решили нас на эту линию посадить без нашего ведома. Мы что, теперь должны брать данную ВЛ на баланс и обслуживать? Ссылка на пункт Правил присоединения, что заявитель несет ответственность в границах своего участка, ими игнорируется. Говорят, если не подпишете акт, линия будет бесхозной и потом они ее отключат, как бесхозную. Какие аргументы им еще надо привести, чтобы они подписали акт где балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность будет разграничена по границе нашего участка? И подскажите смысл термина балансовая принадлежность. Это значит надо линию принимать на баланс, платить налоги и т.д?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    ВЛ строили сетевики для своих нужд, потом решили нас на эту линию посадить без нашего ведома
    Граница эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между потребителем и энергоснабжающей организацией. Если Вы не хотите эксплуатировать чужую линию электропередач, то никто не может Вас заставить это сделать. Граница эксплуатационной ответственности должна совпадать с местом разграничения балансовой принадлежности элементов электрических сетей. Если эта ВЛ принадлежит им, тогда и вопросов никаких не должно быть. Захотеть не означает, что так просто её повесить. Если Вы не подпишите такой акт, то никто не сможет ничего повесить. А вот отказать в поставке электроэнергии по своим ВЛ они не имеют права. Обратитесь в местную антимонопольную организацию, они сетевикам вкрутят мозги, чтобы не борзели.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И подскажите смысл термина балансовая принадлежность. Это значит надо линию принимать на баланс, платить налоги и т.д?
    Это означает, что чужую собственность придётся эксплуатировать и содержать в надлежащем состояние.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие аргументы им еще надо привести, чтобы они подписали акт где балансовая принадлежность и эксплуатационная ответственность будет разграничена по границе нашего участка?
    Вот почитайте этот документ: Постановление Павительства РФ от 31 августа 2006 г. N 530
    IV. Правила деятельности гарантирующих поставщиков на розничных рынках и правила заключения публичных договоров с гарантирующими поставщиками и их исполнения

прочая информация