    Электрика на кухне

    Квартира в щитке АВС Н РЕ, на кухню на плиту идет АВС Н РЕ, нужно еще установить блоки розеток на кухне,от щита прокидываю 3 линии на кухню.Как в щитке подключить эти три линии на АВС??? или нужно использовать только одну фазу????, как правильно???

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Распределите равномерно нагрузку на А, В, С. Одну линию на А, вторую на В, третью на С. Потом посмотрите, как у Вас распределены другие групповые линии (ванная, комнаты, кондиционеры и т. д.) Все нагрузки надо подсчитать и распределить равномерно, чтобы не было перекоса.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Небезопастно???, что на кухне будет А,В,С???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А в чём Вы увидели опасность? Фазируйте, как я написал.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А в чём Вы увидели опасность? Фазируйте, как я написал.
    Понятно! так и сделаю!

  6. #6
    Владислав
    Гость
    А что в квартиру заходит 3 фазы???

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Владислав, а почему Вас это удивляет? Сейчас любой вправе получить разрешение на подключение квартиры в 380, главное чтобы финансы позволяли.

  8. #8
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Владислав, а почему Вас это удивляет? Сейчас любой вправе получить разрешение на подключение квартиры в 380, главное чтобы финансы позволяли.
    Просто сколько работаю на квартирах практически ни разу не встечал 380В,вот и удивлён!!!

  9. #9
    Удавка
    Гость
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Просто сколько работаю на квартирах практически ни разу не встечал 380В,вот и удивлён!!!
    Действительно, сейчас разрешено вводить в квартиру 3 фазы. НО! При наличии возможности. А так как в 99% жилья отсутсвует полноценный РЕ, то 3 фазы в отдельную квартиру во многоэтажке НИЗЗЗЯ!!!!

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Удавка Посмотреть сообщение
    А так как в 99% жилья отсутсвует полноценный РЕ
    Откуда такие данные? Сейчас большую часть жилых домов уже перевели на систему заземления TN-C-S.