Тема: Можно ли перед окнами балкона прокладывать кабель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли перед окнами балкона прокладывать кабель?

    Пришел домой после работы, а перед окнами балкона вдоль фасада, на расстоянии вытянутой руки, повешен кабель напряжением 0.4 КВ и закреплен к балкону. Куда не обращался везде говорят, что кабель проложен правильно, согласно проекта. Что делать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Есть нормы и требования ПУЭ, где указаны допустимые расстояния от воздушной линии электропередач до стен, окон и балконов. Вы смело можете сослаться вот на это действующее требование ПУЭ, п. 2.4.58 Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м – до балконов, террас и окон;
    1,0 м – до глухих стен.