    Нужно ли нам регистрировать электролабораторию?

    Добрый день! Наша организация планирует развивать новое направление, компенсация реактивной мощности промышленных предприятий. Перед расчетом установки, планируем проводить замеры косинус фи, мощность активная, реактивная, гармоники. Подскажите пожалуйста, нужно ли нам регистрировать электролабораторию (энергообследование будем проводить бесплатно)?
    Какие допуски нужны электрикам?

    Также интересует какие документы/допуски нужны будут для монтажа готовой установки (это уже на платной основе)?

    Спасибо!!

  2. #2
    Vitol
    Гость
    Egor, я исправил название Вашей темы, чтобы оно соответсвовало правилам нашего форума. Пожалуйста, имейте в виду в будущем.

    Пункт из Правил Форума:
    2.4.1. В заголовке новой темы необходимо отражать суть поставленного в ней вопроса, а в тексте сообщения давать развернутое описание. Не допускаются заголовки темы типа «Подскажите», «Помогите», «Есть вопрос» и т.д..

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Egor Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, нужно ли нам регистрировать электролабораторию (энергообследование будем проводить бесплатно)?
    Если Вы не будете свои электроизмерения оформлять протоколами или другими официальными документами, то Вам нет необходимости регистрировать электролабораторию.
    Цитата Сообщение от Egor Посмотреть сообщение
    Какие допуски нужны электрикам?
    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    п. 5.1.1 К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.

    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
    Цитата Сообщение от Egor Посмотреть сообщение
    Также интересует какие документы/допуски нужны будут для монтажа готовой установки (это уже на платной основе)?
    Непонятен вопрос. Если в вопросе говорится о электротехническом персонале, то все электромонтажники должны быть аттестованы и иметь группу допуска по электробезопасности.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

    ПИСЬМО
    от 5 мая 2005 г. N 10-04/479

    О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

    Для руководства и использования в работе Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий.
    Методические рекомендации прошу довести до руководителей энергоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии и электролабораторий региона.
    Инструкцию Госэнергонадзора о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий от 13.03.2001 N 32-01-04/55 считать утратившей силу.

    Начальник Управления по надзору в электроэнергетике Н.П.ДОРОФЕЕВ

    Утверждаю
    Начальник Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора 23 мая 2005 года

    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) – ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ

    Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий разработаны в соответствии с п. 5.3.1.6 «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, и «Положением об Управлении по надзору в электроэнергетике», введенным в действие Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 октября 2004 г. N 147.
    Методические рекомендации (далее – рекомендации) разработаны с целью упорядочения организации деятельности электроиспытательных и измерительных станций (стендов, лабораторий), повышения требований к квалификации обслуживающего персонала, а также предупреждения.
    Данные рекомендации определяют порядок допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий организаций любой формы собственности и ведомственной принадлежности в Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, организующих и выполняющих электрические испытания и измерения в процессе производства, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта электрооборудования, электроустановок и средств защиты, используемых в электроустановках.
    Под электролабораторией понимается стационарная или передвижная станция, стенд, установка, предназначенные для производства испытаний (измерений), оснащенные соответствующим испытательным (измерительным) оборудованием, средствами измерений и защиты, имеющие необходимых специалистов (не менее двух), допущенных к испытаниям (измерениям) и имеющих право оформления протоколов.
    Переносное испытательное оборудование или средства измерений приравниваются к передвижной электролаборатории.
    1. До ввода электролаборатории в эксплуатацию разрабатывается положение, определяющее порядок и область использования электролаборатории, программы и методики проведения испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты. Указанные документы утверждаются руководителем организации (техническим директором).
    Электролаборатории зарубежных фирм должны иметь утвержденные руководством фирмы программы и методики проведения испытаний и измерений (в том числе протоколы испытаний и измерений), оформленные на русском языке.
    Программы и методики проведения испытаний (измерений) согласовываются с органами по надзору в электроэнергетике.
    2. Допуск в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий производится на основании акта комиссии, назначаемой территориальным Управлением Ростехнадзора РФ, по результатам проведения их осмотра и оформляется путем регистрации электролабораторий в «Журнале регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий» с выдачей свидетельства о регистрации. Рекомендуемая форма Свидетельства приведена в Приложении.
    В каждом территориальном Управлении внутренним распоряжением назначается подразделение, ответственное за ведение «Журнала регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий».
    Комиссии должны быть представлены:
    - приказ о создании электролаборатории и назначении должностных лиц;
    - перечень осуществляемых видов испытаний (измерений);
    - документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям);
    - техническая документация;
    - утвержденный комплект средств защиты и плакатов по безопасности.
    Территориальные Управления не вправе потребовать другие документы, определяющие готовность и способность электролаборатории и ее персонала выполнять возложенные на них функции.
    3. Работу по испытаниям и измерениям может проводить персонал, специально подготовленный в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ. Результаты испытаний оформляются протоколами.
    4. Проверка знаний у персонала электролаборатории предприятия проводится установленным порядком с обязательным участием специалиста, допущенного к проведению испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты.
    При отсутствии на предприятии возможности создания квалификационной комиссии проверка знаний у персонала проводится в комиссии, создаваемой органами по надзору в электроэнергетике.
    5. Срок действия регистрационного свидетельства электролаборатории не может быть менее чем три года. Срок действия регистрационного свидетельства по его окончании может быть продлен по заявлению руководителя организации.
    6. Продление срока действия регистрационного свидетельства осуществляется в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие регистрационного свидетельства.
    7. Оформление регистрационного свидетельства производится в территориальном Управлении по месту регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
    8. В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его регистрации, либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие регистрационного свидетельства, а также при модернизации испытательного оборудования или изменении ее назначения предприятие обязано не позднее чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформлении регистрационного свидетельства с приложением указанных в п. 2 настоящих Методических рекомендаций документов.
    9. При переоформлении регистрационного свидетельства территориальным Управлением вносятся соответствующие изменения в «Журнал регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий».
    10. Свидетельство о регистрации электролаборатории действительно на всей территории Российской Федерации.
    11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.
    12. Орган надзора осуществляет контроль за деятельностью электролабораторий. При обнаружении нарушений требований норм, правил, вида деятельности и настоящей инструкции выдает предписания об их устранении или при необходимости аннулирует Свидетельство о регистрации.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Egor, почитайте методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 мая 2005 г. N 10-04/479.

    МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
    13 марта 2001 г. N 32-01-04/55 (Д)
    Направляю для руководства Инструкцию о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий.
    Заместитель Руководителя
    13 марта 2001 г. N 32-01-04/55
    УТВЕРЖДЕНА
    Руководителем Госэнергонадзора Минэнерго России Б.П.ВАРНАВСКИМ 13 марта 2001 года
    ИНСТРУКЦИЯ
    О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ) – ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЙ
    Инструкция о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий разработана в соответствии с п. 7 Положения о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.98 N 938.
    Инструкция определяет порядок допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий организаций любой формы собственности и ведомственной принадлежности в Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, организующих и выполняющих электрические испытания и измерения в процессе производства, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта электрооборудования, электроустановок и средств защиты, используемых в электроустановках. В настоящей Инструкции используются следующие понятия: электролаборатория – стационарная или передвижная станция, стенд, установка, предназначенная для производства испытаний (измерений), оснащенная соответствующим испытательным (измерительным) оборудованием, средствами измерений и защиты, имеющая необходимых специалистов (не менее двух), допущенных к испытаниям (измерениям) и имеющих право оформления протоколов.
    Переносное испытательное оборудование или средства измерений приравниваются к передвижной электролаборатории.
    1. До ввода электролаборатории в эксплуатацию разрабатывается положение, определяющее порядок и область использования электролаборатории, программы и методики проведения испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты.
    Указанные документы утверждаются руководителем организации (техническим директором).
    Электролаборатории зарубежных фирм должны иметь утвержденные руководством фирмы программы и методики проведения испытаний и измерений (в том числе протоколы испытаний и измерений), оформленные на русском языке.
    Программы и методики проведения испытаний (измерений) согласовываются с органами государственного энергетического надзора.
    2. Допуск в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий производится органами государственного энергетического надзора после ее осмотра, на основании акта комиссии, назначаемой этим органом, и оформляется путем регистрации электролаборатории в журнале регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий, с выдачей свидетельства о регистрации (рекомендуемая форма свидетельства дается в Приложении).
    Комиссии должны быть представлены:
    - положение об электролаборатории со структурной схемой административно – технической подчиненности лаборатории и персонала;
    - виды и объем испытаний и измерений;
    - документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям);
    - акт проверки готовности электролаборатории к эксплуатации;
    - принципиальные электрические схемы испытательных и измерительных станций, стендов и установок;
    - заводские паспорта на испытательное оборудование и средства измерений;
    - документы о поверке средств измерений;
    - утвержденный комплект средств защиты и плакатов по безопасности.
    Органы государственного энергетического надзора вправе потребовать и другие документы, определяющие готовность и способность электролаборатории и ее персонала выполнять возложенные на них функции.
    3. Работу по испытаниям и измерениям может проводить персонал, специально подготовленный в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, прошедший проверку знаний и получивший соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ.
    4. Проверка знаний у персонала электролаборатории предприятия проводится установленным порядком с обязательным участием специалиста, допущенного к проведению испытаний (измерений) электрооборудования, электроустановок и средств защиты.
    При отсутствии на предприятии возможности создания квалификационной комиссии проверка знаний у персонала проводится в комиссии, создаваемой органами государственного энергонадзора.
    5. Регистрация электролабораторий производится сроком на три года, а также при модернизации испытательного оборудования или изменении ее назначения.
    Примечание. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.
    Органы государственного энергетического надзора осуществляют контроль за деятельностью электролабораторий. При обнаружении нарушений требований норм, правил, вида деятельности и настоящей Инструкции выдают предписания об их устранении или при необходимости аннулируют свидетельство о регистрации электролаборатории.