    Технологии прокладки проводки эл.сетей квартиры 220в до 6 кВт.

    Прошу рассказать мастеров своего дела о их опыте и технологиях прокладки новой эл.проводки панельных домов, как выполняются распаячные коробки, каким образом делаете штрабу, как реализуете сменную эл. проводку, стоит ли прокладывать гофрированные трубы для скрытой проводки(в штрабах и каналах потолочных перекрытий)? Чем пользуетесь при прокладке по сгораемым поверхностям?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    как выполняются распаячные коробки
    Высверливаются отверстия перфоратором с алмазной коронкой и устанавливается распаечная коробка.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    каким образом делаете штрабу
    Только штроборезом с пылесосом. Можно конечно болгаркой, но тогда все в пыли будет и дышать нечем.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    как реализуете сменную эл. проводку
    Прокладываю гофрированную трубу ПВХ.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    стоит ли прокладывать гофрированные трубы для скрытой проводки(в штрабах и каналах потолочных перекрытий)?
    Обязательно. Если не проложить гофру, то кабель не протянешь. Хотя по ПУЭ допускается выполнять несменяемую, но это исключения и применяется в редких случаях.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Чем пользуетесь при прокладке по сгораемым поверхностям?
    Прокладываю с советских времён в металлических трубах.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обязательно. Если не проложить гофру, то кабель не протянешь
    Что не понимаю. Сделали штраб в него заштукатурили гофру, в гофру провод. Это без обсуждений, правильный и единственный вариант. И зачем сменяемость, что Мы собираемся гореть или сечение увеличивать или что...

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Что не понимаю. Сделали штраб в него заштукатурили гофру, в гофру провод. Это без обсуждений, правильный и единственный вариант. И зачем сменяемость, что Мы собираемся гореть или сечение увеличивать или что...
    Научите меня как можно в последствии заменить кабель в гофре,линия от щитка до кухни ,метров так 20.
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обязательно. Если не проложить гофру, то кабель не протянешь

  5. #5
    TimurG
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Прокладываю гофрированную трубу ПВХ.
    Назначение гофрированных труб ПВХ
    Трубы обеспечивают дополнительную защиту кабеля от механических повреждений, защиту от поражения током при повреждении изоляции кабеля, исключает распространение горения при коротком замыкании.
    Трубы ПВХ не в коем случае не применяют для устройства сменяемой проводки.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от TimurG Посмотреть сообщение
    Трубы ПВХ не в коем случае не применяют для устройства сменяемой проводки.
    Докатились. О Вашем профессионализме мы почитали в другой теме, нет смысла флудить здесь. Если не разбираетесь, то лучше почитайте без своих утверждений. Гофрированные трубы ПВХ позволяют обеспечить сменяемость электропроводки.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Сделали штраб в него заштукатурили гофру, в гофру провод.
    Можно наоборот. Сначала загофрить, а потом уложить. От перемены мест слагаемых, результат не меняется.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    И зачем сменяемость, что Мы собираемся гореть или сечение увеличивать или что
    Необходимо построить надежную и качественную систему энергоснабжения с учетом резервирования и удобства в обслуживании.
    p.s. Никто не собирается гореть и погибать, но практика показывает, что беспечность приводит к летальным исходам.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Научите меня как можно в последствии заменить кабель в гофре,линия от щитка до кухни ,метров так 20.
    Виктор, люди об этом не думают, замуровал и точка. А то, что в процессе эксплуатации возможно придется снова штробить, а потом заново заниматься отделкой помещений - эту проблему они перекладывают на плечи заказчиков. Мол мы сделали, вы приняли, теперь сами расхлёбывайте.