Тема: Можно ли подвесить светильник аварийного освещения на металлический короб?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли подвесить светильник аварийного освещения на металлический короб?

    Можно ли подвесить светильник аварийного освещения на 220 В на металлический короб, где проложены кабели питания на 220 В? И согласно каким документам это разрешается?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Короб не предназначен для подвески светильников. ПУЭ, 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли подвесить светильник аварийного освещения на 220 В на металлический короб, где проложены кабели питания на 220 В?
    Документов, которые запрещают монтаж светильников на металлические короба нет. Вы можете подвешивать, главное, чтобы короба были надежно закреплены, а крепления светильников были испытаны пятикратной нагрузкой. ПУЭ, п. 6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.