baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Объединение молниезащиты и СУП

Комбинированный просмотр

  1. #1
    alex3530
    Гость

    Объединение молниезащиты и СУП

    Бодрого дня!
    В административно-бытовом корпусе делается молниезщита и система уравнивания потенциалов (СУП). По проекту молниезащиты по периметру здания прокладывется полоса Ст40х4.
    Можно ли с целью экономии использовать контур молниезащиты, проложенный по периметру здания, для объединения контуров СУП отдельных помещений (кухня, прачечная, душевая) этого здания?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    Можно ли с целью экономии использовать контур молниезащиты, проложенный по периметру здания
    Контур молниезащиты должен подключаться к ГЗШ. СУП также подключается к ГЗШ
    Цитата Сообщение от alex3530 Посмотреть сообщение
    для объединения контуров СУП отдельных помещений (кухня, прачечная, душевая) этого здания?
    Это дополнительная система уравнивания потенциалов, а не основная. Вы не имеете право использовать контур молниезащиты для подключения к нему ДСУП или СУП.

  3. #3
    alex3530
    Гость
    Спасибо

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения