Тема: Величина сопротивления изоляции для кабелей выше 1000 В?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Величина сопротивления изоляции для кабелей выше 1000 В?

    Почему не нормируется величина сопротивления изоляции для кабелей, напряжением выше 1000 вольт при измерении мегаомметром?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, 1.8.40. Силовые кабельные линии
    Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
    2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.

    Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения при напряжении выше 1 кВ.

  3. #3
    Владимир Суглобов
    Гость
    Считается достаточным - это из практики или есть более серьёзное подкрепление данного утверждения? Имею опыт как и успешного включения кабельных линий 10 кВ при R около 1,0 мОм (мегаомметр на 2500В), так и неуспешного включения кабельных линий при R изоляции около 50 Мом.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владимир Суглобов Посмотреть сообщение
    Считается достаточным - это из практики или есть более серьёзное подкрепление данного утверждения?
    СО 34.45.509-2005, п. 4.9.5. Проверить мегаомметром целостность фаз обмотки статора и питающего
    кабеля и состояние изоляции обмоток, которое должно соответствовать
    нижеследующему:
    Сопротивление изоляции обмоток статоров электродвигателей напряжением выше 1кВ вместе с питающим
    кабелем, пускаемых после длительного простоя или нахождения в резерве, также не нормируется. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1МОм на 1кВ номинального линейного напряжения.

    Цитата Сообщение от Владимир Суглобов Посмотреть сообщение
    Имею опыт как и успешного включения кабельных линий 10 кВ при R около 1,0 мОм (мегаомметр на 2500В), так и неуспешного включения кабельных линий при R изоляции около 50 Мом.
    Бумагу, ПВХ или СПЭ?