Уважаемые специалисты!
Как измерить 1-ф ток КЗ за трансформатором 6/0,4 с гр. соединения звезда-звезда.
Кто-нибудь задумывался о том, как мы измеряем ток 1-ф ток КЗ в сети прибором для измерения петли фаза-ноль. Ведь этот прибор измеряет только полное сопротивление и не учитывает сопротивления нулевой последовательности трансформатора, как в РД 153-34.0-20.527-98 раздел 6.3 http://www.stroyplan.ru/docs.php?sho...20#i1994276 и если мы будем сравнивать этот ток с отсечкой автомата, то мы можем глубоко ошибаться в его срабатывании. Ток реальный может оказаться в разы меньше. Спрашивается, зачем тогда все эти приборы, если они не измеряют реальный ток с учётом всех сопротивлений, и как быть в таком случае?
Обратите внимание на таблицу 1 http://www.news.elteh.ru/arh/2010/60/07.php. Группы соединения треуг-звезда и звезда-звезда. Там и там на НН звезда, а токи однофазного КЗ отличаются в разы. Прибор этого, я как понимаю, не измерит за трансформатором со схемой соединения звезда-звезда.