Тема: Возможно ли запитать компрессор по системе TN-C-S?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможно ли запитать компрессор по системе TN-C-S?

    Возможно ли запитать компрессор установленный на улице по системе TN-C-S от ПР запитанного по системе TN-S, т.е. РЕN проводник ПР в компрессоре разделить на РЕ и N?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Разделение PEN должно производиться в силовом щите (ВРУ, ГРЩ), а не в компрессоре. До компрессора необходимо прокладывать пятижильный кабель (TN-C-S или TN-S). Если в компрессоре не предусмотрен зажим для подключения РЕ проводника, то надо проложить четырехжильный кабель, который будет состоять из 3 фазных проводников и РЕ проводника.