    Какое сечение кабеля необходимо применить?

    Какое сечение нужно для кабеля , которое должно иметь 120-150 кВт, 3-х фазный, имеет длину 100 м по воздуху?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если будете прокладывать кабель с медными жилами, то сечением 95 мм2, а если кабель с алюминиевыми жилами, то сечением 120 мм2.
    Вот формула расчёта потерь напряжения:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у - падение напряжения
    М - момент нагрузки
    S - сечение проводника
    С – справочный коэффициент
    M = P*L
    P – мощность нагрузки
    L – длина проводника
    Если применить кабель с медными жилами сечением 95 мм2 при длине кабельной линии 100 метров, то считаем по формуле таким образом:
    ∆у = М/(S*C)
    ∆у = (кВт*м)/(S*C)
    ∆у = (150*100)/(95*83)=15000/7885= 1,9% - кабель с медными жилами
    ∆у = (150*100)/(120*50)=15000/6000= 2,5% - кабель с алюминиевыми жилами
    Применив кабель с медными жилами сечением 95 мм2, потери напряжения составят 1,9% или 7,2 В, что соответствует действующим требованиям.
    Применив кабель с алюминиевыми жилами сечением 120 мм2, потери напряжения составят 2,5% или 9,5 В, что соответствует действующим требованиям.