Тема: Для чего нужен акт на скрытые электромонтажные работы и как его составлять?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Для чего нужен акт на скрытые электромонтажные работы и как его составлять?

    Я проводил электромонтажные работы в одном офисе. Кабель затянул в гофру и проложил скрыто, в полу, стенах и потолках. Когда сдавал заказчику объект в эксплуатацию, он у меня потребовал акт на скрытые работ. Что такое акт на скрытые электромонтажные работы и как его составить?

  2. #2
    МихА
    Гость
    Ищите в поисковой системе, заодно и форму скачаете.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Акт на скрытые работы составляется для того, чтобы подтвердить способ прокладки кабеля. В чём проложен кабель, какой марки кабель, какая гофра, короб или труба. После того как проложили кабель, до его замуровки в стены, пол и т.д, необходимо составить акт, который подписывают представители заказчика.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Все скрытые электромонтажные работы, которые невозможно будет увидеть после отделки стен, потолков, полов и так далее, необходимо описать в акте освидетельствования скрытых работ, так как после проведения общестроительных работ, все кабельные трассы будут скрыты, и не будет возможности проверить способ прокладки кабеля.
    Вот Вам бланк акта на скрытые работы, нашла на сайте ЭлектроАС, свой бланк сканировать не захотелось:-)
    Обратите внимание, что подписывают этот акт не только заказчики, но другие представители.

  5. #5
    Viktor163TLT
    Гость
    Подскажите, производили монтаж заземляющего контура по периметру не большого здания (блок бокса), полоса оцинкованная, ее приваривали друг к другу в нахлест, красили швы битумной мастикой.
    Нужен ли Акт скрытых работ на антикоррозийную защиту швов, или нет? Или в акте освидетельствования скрытых работ это нужно где то указывать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Нужен ли Акт скрытых работ на антикоррозийную защиту швов, или нет?
    НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (Р.Н. КАРЯКИН, доктор техн. наук, профессор)

    8.25. Соединение частей заземлителя, а также соединение заземлителей с заземляющими проводниками следует выполнять при помощи сварки (рис. 8.6, 8.7).
    Сварные швы, расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
    ...

    Отдельный документ не требуется. В Акте освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств необходимо зафиксировать соответствие всех проведённых работ, которые были выполнены при монтаже контура заземления, проекту или техническому заданию.

    Осмотром установлено:
    1. Заземляющее устройство выполнено в соответствии с проектом_______________
    __________________________________________________ _____________________
    (название)

    разработанным________________________ __________________________________
    (проектная организация)

    по чертежам__________________________________ ___________________________
    (номер)

    2. Отступления от проекта____________________________________ _____________

    согласованы с________________________________________________ ___________
    (организация, должность, фамилия, инициалы, дата)

    и внесены в чертежи____________________________________ __________________
    (номер)

    3. Характеристика заземляющего устройства:
    элементы контура заземления, материал, профиль, длина элементов, глубина заложения и т.д.

    4. Характер соединения элементов заземляющего устройства между собой_______
    (в Вашем случае - сварка и защита сварных швов.)

    5. Характер присоединения их к естественным заземляющим устройствам________

    6. Выявленные дефекты____________________________________ _______________

    7. Заключение комиссии.

  7. #7
    Viktor163TLT
    Гость
    Тоесть отдельно писать ". К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство контура заземления, с покраской сварных швов битумным лаком" не нужно?
    Просто указываем устройство контура заземления выполнено в соответствии с проектом, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ изд.7.
    И перечислить применяемые материалы и приложить сертификат.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Тоесть отдельно писать ". К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Устройство контура заземления, с покраской сварных швов битумным лаком" не нужно?
    У Вас есть п. 4 в форме Акта? Должно быть подтверждено не только наличие сварных швов, но и их качество. Не забывайте про п. 6, куда заносятся дефекты и недостатки. Акт может быть не подписан, основания должны быть указаны.

    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    Просто указываем устройство контура заземления выполнено в соответствии с проектом
    Не просто указываете. Комиссия устанавливает, что выполненная работа, соответствует проекту, о чём делается запись в Акте. В самом проекте должны быть указаны все НТД, на основании которых он был разработан.

    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    И перечислить применяемые материалы
    Пункт 3.

    Цитата Сообщение от Viktor163TLT Посмотреть сообщение
    приложить сертификат
    На что сертификат?

  9. #9
    Viktor163TLT
    Гость
    Пункт 3.



    На что сертификат?

    На битумный лак

  10. #10
    Viktor163TLT
    Гость
    Во вложении
    Скрытые заземл&#10.doc

прочая информация