    Возможно-ли проложить кабель под фундаментом?

    Очень стесненные условия. Жилой дом садится на кабель 10 кВ, проложенный на глубине 3 м. ж/лотке 700(h) х 900мм. Дом будет на фундаментной монолитной плите 500 мм. отметка земли 0.000. Возможно-ли какое-то решение? Спасибо заранее.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Запрещено прокладывать кабель под фундаментом дома. Из вопроса непонятно, назначение кабеля 10 кВ. Он транзитный или подведён к жилому дому? ПУЭ, п. 2.3.85. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.