    Как устанавливать распаечные коробки в полу?

    Мы прокладываем кабель к холодильным камерам по полу. Поверху кабельных линий будет стяжка, затем плитка. Можем ли мы установить распаечные коробки в полу, они потом будут ниже уровня пола? В проекте электроснабжения, который нам был предоставлен, ничего об этом не сказано.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    В продаже есть специальные распаечные коробки для установки в полу, которые обеспечивают доступ к соединениям. Просто установить распаечную коробку в пол и замуровать нельзя. Вы обязаны сделать так, чтобы к соединениям был доступ. Мы когда-то устанавливали в пол специальные распаечные коробки Siemens, они герметичны, а крышка противоударная. Правда стоит одна такая распаечная коробка около 7000 рублей, но заказчик не скупился на качественное электрооборудование. Мы выполняли электромонтажные работы в огромном офисном зале и прокладывали кабель в полу к столам.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    На основании ПУЭ Вы обязаны установить распаечные коробки таким образом и в таких местах, чтобы обеспечить доступ к соединениям и ответвлениям для осмотра и ремонта. А каким способом Вы будете это делать и какими распаечными коробками (производитель), это решать заказчику и Вам. Вообще в проекте электроснабжения должно быть указано место установки распаечных коробок.
    ПУЭ, 6-издание, п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Можно установить коробки на стене, хотя тогда увеличится расход кабеля. Но если считать, что одна распаечная коробка стоит 7000 рублей, а их требуется установить несколько штук, то установив их на стене с увеличением расхода кабеля и со штроблением, однозначно получается дешевле.

  5. #5
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    установив их на стене
    А как же дизайн помещения? Установка распаечных коробок на стене портит интерьер.

  6. #6
    alex77khil
    Гость
    В помещениях, где стоят холодильные камеры, на дизайн обращают внимания меньше всего, а если там еще и плиткой все обложено, то это точно не торговый холл с холодильниками для напитков, где дизайн уже важен. Чаво, делайте по стене, дешевле будет