Какова будет допустимая мощность, если взять четырехжильный кабель сечением 1.5 мм2 и соединить по 2 жилы, т.е. 2 на нейтраль и 2 на фазу? Вырастет мощность в два раза или нет?
Какова будет допустимая мощность, если взять четырехжильный кабель сечением 1.5 мм2 и соединить по 2 жилы, т.е. 2 на нейтраль и 2 на фазу? Вырастет мощность в два раза или нет?
Какая марка кабеля?
А таблица 1.3.4. это допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Последний раз редактировалось РЗА; 12.10.2011 в 08:06.
Марка кабеля ВВГнгLS.
Волоха, как будет проложен кабель? Открытая электропроводка или скрытая?
По таблице 1.3.4. получается 32 А. Только непонятно, почему собираетесь прокладывать кабель без РЕ проводника?
Дело в том, что 4х1.5 достался на халяву, а РЕ хочу бросить рядом, отдельно ПВшкой.
И ещё вопрос по этой же теме. Для чего силовые кабеля делают многожильными и треугольной формы?
Благодарю за ответы!