    Нужно ли ставить гильзу при прокладке кабеля через стену?

    Необходимо проложить кабель ВВГнг-LS 3х2,5 в гофрированной трубе через отверстие в железобетонной стене. Нужно ли ставить при этом закладную гильзу (металлическую или ПВХ) и какой нормативный документ это регламентирует?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Если железобетонную стену будете проходить в гофре, то никакой дополнительной трубы или гильзы устанавливать не надо, так как гофра будет защищать кабель от механических повреждений изоляцию кабеля при протяжки.