Тема: Почему не выбивает автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Ильяс
    Гость

    Почему не выбивает автомат?

    В частном доме проведена проводка с заземлением.
    Подскажите в чем проблема, на выбивается автоматический предохранитель 25а. даже при прямом замыкании, затухают все лампы в доме, хотя у меня стоит на каждую комнату отдельный предохранитель 25а. и на главной фазе 50а. и свет в доме очень слабый.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Ильяс Посмотреть сообщение
    при прямом замыкании, затухают все лампы в доме, хотя у меня стоит на каждую комнату отдельный предохранитель 25а. и на главной фазе 50а. и свет в доме очень слабый.
    Скорее всего обрыв PEN, а свет горит за счет самодельного контура заземления, который имеет сопротивление намного выше допустимых норм.

  3. #3
    Владислав
    Гость
    Как запитан ввод в дом,на улице или в доме,если через сжимы, то проверь сжимы,(просто была такая-же ситуация,сжим стоял на улице и видимо со временем ослаб),проверь выход с предохранителей,может какой неиправный или контакт непрожатый.

  4. #4
    Ильяс
    Гость
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Как запитан ввод в дом,на улице или в доме,если через сжимы, то проверь сжимы,(просто была такая-же ситуация,сжим стоял на улице и видимо со временем ослаб),проверь выход с предохранителей,может какой неиправный или контакт непрожатый.
    Все соединения делал в щитке, под навесом. все контакты в щитке я проверил. Дом тока строится и проводкой еще не пользовались тока одна розетка для рабочих и лампочки в каждой комнате. Спасибо всем кто откликнулся !!!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Ильяс, отключите вводной кабель и проверьте на нём напряжение, если все нормально, то таким образом надо идти дальше по схеме. Если приборов у Вас нет, то подключайте к кабелю нагрузку: лампу на 500 Вт, чайник или другое мощное электрооборудование.

  6. #6
    РЗА
    Гость
    Цитата Сообщение от Ильяс Посмотреть сообщение
    В частном доме проведена проводка с заземлением.
    Подскажите в чем проблема, на выбивается автоматический предохранитель 25а. даже при прямом замыкании, затухают все лампы в доме, хотя у меня стоит на каждую комнату отдельный предохранитель 25а. и на главной фазе 50а. и свет в доме очень слабый.
    Необходимо провести обследование вашей эл. проводки, прямо начиная с ВРУ вашего дома (монтаж, все автоматические выключатели, переходные колодки или клеммники, распайки и т.п.). А как вы иммитировали к.з.? Случайно или специально замыкали фазу на PEN - и что даже не выбило вводной автомат???

  7. #7
    Ильяс
    Гость
    Цитата Сообщение от РЗА Посмотреть сообщение
    Необходимо провести обследование вашей эл. проводки, прямо начиная с ВРУ вашего дома (монтаж, все автоматические выключатели, переходные колодки или клеммники, распайки и т.п.). А как вы иммитировали к.з.? Случайно или специально замыкали фазу на PEN - и что даже не выбило вводной автомат???
    Замкнул с начало случайно, не бился, потом я удивился и специально замкнул все лампочки потухли и не один предохранитель не сработал. Я в проводке так, самоучка и тока себе делал и не понимаю что такое PEN и ВРУ

  8. #8
    РЗА
    Гость
    Цитата Сообщение от Ильяс Посмотреть сообщение
    Замкнул с начало случайно, не бился, потом я удивился и специально замкнул все лампочки потухли и не один предохранитель не сработал. Я в проводке так, самоучка и тока себе делал и не понимаю что такое PEN и ВРУ
    Уважаемый Ильяс, лучше обратитесь к специалитсам своего дела. Дело серьезное. Думаю тут нет ничего сложного, но они вам найдут неисправность и сделают все по всем нормам и правилам, чтобы такого больше у вас никогда не повторилось!!!

  9. #9
    Ильяс
    Гость
    Цитата Сообщение от РЗА Посмотреть сообщение
    Уважаемый Ильяс, лучше обратитесь к специалитсам своего дела. Дело серьезное. Думаю тут нет ничего сложного, но они вам найдут неисправность и сделают все по всем нормам и правилам, чтобы такого больше у вас никогда не повторилось!!!
    Я живу в такой глуши что тут нету таких специалистов, надо с города вызывать это очень дорого.. вызываешь местного самого крутого мастера и попросишь сделать заземление будет плечами пожимать, мол зачем заземление, автоматы и медный провод лишние расходы )

  10. #10
    Роман.
    Гость
    Ильяс, А как же потом вновь включается электричество??? само появляется(если автоматы несрабатывают)?Интересный случай!!!Замер напряжения я бы сделал под нагрузкой (где то плохой контакт) от розетки и далее по цепи до ввода.

прочая информация