Тема: Как запитать наружное освещение жилого дома?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как запитать наружное освещение жилого дома?

    Требуется выполнить наружное освещение территории жилого дома. Светильники наружного освещения планируется передать на баланс города. Можно ли запитать приборы наружного освещения от ВРУ жилого дома, установив отдельный учет? Или же требуется подключение от трансформаторной подстанции?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли запитать приборы наружного освещения от ВРУ жилого дома, установив отдельный учет? Или же требуется подключение от трансформаторной подстанции?
    Эти вопросы решаются на стадии проектирования и договоренностей будущим собственником. При проектировании выбирают способ и место управления наружным освещением. ПУЭ, п. п. 6.3.7. Питание наружного освещения должно производиться непосредственно от трансформаторных подстанций или от вводов осветительной сети в здания при условии соблюдения в последнем случае требования 6.3.12.
    п. 6.3.12. Наружное освещение должно управляться независимо от внутреннего освещения.
    Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин из возможно ограниченного числа мест.