Тема: Возможен ли транзит распределительного кабеля через офисные помещения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможен ли транзит распределительного кабеля через офисные помещения?

    Проектируется многосекционный жилой дом жилой дом. Щитовая размещена на цокольном этаже, на этом же этаже будут размещаться офисы. Возможен ли транзит кабеля через офисные помещения до вертикальных стояков каждой секции? Технического этажа нет. Необходимо ли обшивать кабели огнезащитными перегородками или можно проложить кабели в металлическом коробе за подшивным потолком?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Возможен ли транзит кабеля через офисные помещения до вертикальных стояков каждой секции?
    Офисы принадлежат собственникам помещений и прокладывать распределительных линий через эти помещения запрещено. СП 31-110-2003, п. 14.10 Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Технического этажа нет.
    Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа. СП 31-110-2003, п. 14.9.
    Спроектируйте горизонтальные участки распределительных линий через коридор верхнего этажа.
    Ни подвала, ни технического этажа нет у жилого здания? А куда они делись? Под офисы продали?

  3. #3
    Владимир 75
    Гость
    Добрый день Григорий! Спасибо за ответ!
    Технического этажа нет. На нижнем автостоянка, потом цокольный этаж с офисами, затем жилые этажи.
    Согласно СП 31-110-2003, п. 14.9.-в полу вышележащего этажа. А у меня вышележащий этаж -жилой этаж уже квартиры, и получится кабель до следующих секций будет проходить через квартиры.
    Григорий, Вы сказали, что через помещения собственников транзит запрещен, а можете мне дать ссылку на документ?
    Прокладка вертикальных стояков у меня пройдет через лифтовые холлы.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    На нижнем автостоянка
    Вот по потолку нижнего этажа Вы и должны проложить распределительные линий до стояков.
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    А у меня вышележащий этаж -жилой этаж уже квартиры, и получится кабель до следующих секций будет проходить через квартиры.
    Можно проложить через пол по коридору до стояков.
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Вы сказали, что через помещения собственников транзит запрещен, а можете мне дать ссылку на документ?
    Я же уже дал Вам ссылку. СП 31-110-2003, п. 14.10 В ней говориться о вертикальных стояках, но те распределительные линии, которые Вы собираетесь проложить, относятся к стоякам и их запрещено прокладывать через квартиры, а также через помещения других собственников (офисы).
    У Вас есть 2 варианта, или проложить кабель через автостоянку в металлических трубах, или через коридор верхнего этажа. Не вижу здесь проблемы.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Владимир 75, так же советую ознакомиться с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10, п. 3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.

  6. #6
    Владимир 75
    Гость
    Григорий спасибо за ответ!

  7. #7
    Владимир 75
    Гость
    Да спасибо Григорий, с этим пунктом СанПиНа уже знаком.
    Щитовая будет располагаться под помещением колясочной.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Щитовая будет располагаться под помещением колясочной.
    Тогда вообще не проблема вывести распределительные линии до стояков, так как колясочная находится на линии коридора.