baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Коэффициент заполнения трубы и короба

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Владимир 75
    Гость

    Коэффициент заполнения трубы и короба

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе прописан коэффициент заполнения стальной трубы или короба силовыми кабелями для внутренних сетей здания?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    В ПУЭ, 6 издание, п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

  3. #3
    Владимир 75
    Гость
    Спасибо,
    Но очень интересует-прокладка в трубе.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Но очень интересует-прокладка в трубе
    Применяйте для труб как для глухих коробов, 35 % сечения трубы в свету.

  5. #5
    Vasiliy
    Гость
    А где можно посмотреть значения сечений наружных диаметров кабелей ВВГнг-LS? Гост я так понимаю сейчас не актуален... Как рассчитывать? Штангельциркулем?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    А где можно посмотреть значения сечений наружных диаметров кабелей ВВГнг-LS?
    В справочниках.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Штангельциркулем?
    Это один из вариантов.

  7. #7
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В справочниках.
    Надо было еще написать "ваш К.О."

    Понятно, что не у Лермонтова. Я ожидал или ссылку, или наименование справочника/прочей НТД.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Надо было еще написать "ваш К.О."

    Понятно, что не у Лермонтова. Я ожидал или ссылку, или наименование справочника/прочей НТД.
    А самому пальчиками набрать в поиске характеристики на кабель лениво??? Или это должен кто-то сделать за Вас? Когда покупаете кабель, взгляните его характеристики того или иного завода. Вот посмотрите здесь есть описание наружного диаметра кабеля разных сечений.

  9. #9
    Vasiliy
    Гость
    Я знаю про существование этого ГОСТа, только можно ли ему еще доверять? Там в таблицах присутствуют кабеля, типа 3x1.5 + 1x1; 3x2.5 + 1x1.5 и т. п., которые по ПУЭ не прокатят. Гост от 80-го года, марок ВВГнг-LS нет...


    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Сообщение от Vasiliy

    Штангельциркулем?

    Это один из вариантов.
    Тогда, придется еще и штангенциркуль на поверку отдавать...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Я знаю про существование этого ГОСТа, только можно ли ему еще доверять?
    ГОСТ 16442-80 действующий, по которому по нынешний день изготавливают кабельную продукцию.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Там в таблицах присутствуют кабеля, типа 3x1.5 + 1x1; 3x2.5 + 1x1.5 и т. п., которые по ПУЭ не прокатят
    А Вас никто не заставляет эти кабеля покупать.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Гост от 80-го года, марок ВВГнг-LS нет
    Однако в сертификате соответствия пишут на кабель ВВГнг-LS, что он соответствует требованиям ГОСТ 16442-80.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения