Тема: Как проложить кабель от этажного щита до квартиры?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель от этажного щита до квартиры?

    Согласно МГСН 3.01-01 «Жилые здания» в качестве этажных электрощитов предлагается УЭРМ и для разводки кабеля до квартир использовать электротехнический короб (КЭА).
    В ПУЭ 7.1.35 сказано – …. запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир…..
    Значит необходимо в случае открытой прокладки кабеля до каждой квартиры прокладывать в отдельном коробе?
    Если примерно в одном крыле этажа 4 квартиры, и еще плюс слабые токи, значит необходимо пускать 5 параллельных коробов, правильно ли я понимаю ситуацию?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Согласно МГСН 3.01-01
    Этот документ давно устарел и носит только рекомендательных характер, а не руководство к нарушению требований ПУЭ.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В ПУЭ 7.1.35 сказано – …. запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир…..
    Все правильно.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Значит необходимо в случае открытой прокладки кабеля до каждой квартиры прокладывать в отдельном коробе?
    Надо постараться проложить кабель до каждой квартиры скрыто. Если конструкция стен не позволяет выполнить скрытую прокладку кабеля от этажного щита до квартир, то можно проложить в металлических трубах или металлических лотках.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если примерно в одном крыле этажа 4 квартиры, и еще плюс слабые токи, значит необходимо пускать 5 параллельных коробов, правильно ли я понимаю ситуацию?
    СП 31-110-2003, п. 14.18 Не разрешается прокладка в одном канале, рукаве, коробе и других конструкциях групповых линий, питающих разные квартиры, и взаиморезервируемых цепей.

    Но следует помнить, что если этажные щитки установлены на лестничных клетках, то там запрещено выполнять открытую электропроводку. ПУЭ, 2.3.135. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Но следует помнить, что если этажные щитки установлены на лестничных клетках, то там запрещено выполнять открытую электропроводку. ПУЭ, 2.3.135. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.
    А правильно ли применение этого пункта правил в данном случае? Ведь 2.1.135 относится к "Глава 2.3 Кабельные линии напряжением до 220 кВ" и разделу "Прокладка кабельных линий в производственных помещениях". Да и всегда меня смущало, что определение термина "кабельная линия" появляется и фигурирует в гл. 2.3. До этого же используются термины "электропроводка", "провода", "кабели".

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Vasiliy, если Вас смущает эта глава и пункт, то открываем СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа.
    п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается.

  5. #5
    Vasiliy
    Гость


    На картинке желтым цветом обозначен щит освещения. Черным от него отходит пластиковый кабель-канал к подвесному потолку армстронг. Здание общественное (колледж), попадает под вышеуказанный СП. Собственно вопрос терминологии - это место является лестничной клеткой?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос терминологии - это место является лестничной клеткой?
    Vasiliy, Вы же сами понимаете, что это всё относится к лестничной клетке.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Там где на рисунке установлен щит, называется площадка или пролет лестничной клетки. То есть является лестничной клеткой..

  8. #8
    Vasiliy
    Гость
    Благодарю...

  9. #9
    Vasiliy
    Гость




    На указанных выше отбрезках проекта щиты висят, я так понимаю, на лестнечной клетке. Это общежитие. Такой вопрос, проектант ни где ни указывал и не ссылался на СП 31-110-2003. Сам проект от 2007 года, монтаж был произведен в 2008-2009 годах. Собственно меня пригласили на периодические испытания и пр. Ранее указанный СП является вроде как "рекомендуемым". В ПУЭ про лестничные клетки упоминание только в производственных помещениях. Имею ли я право "забраковать" данное решение?
    Объекту выдано предписание пожарных и прокуратуры исправить нарушения найденные годом раньше. Я же сейчас нашел еще кучу недостатков. При чем не малая часть из них неустранима до капитального ремонта. При этом с предыдущего капитального ремонта прошло всего 2 года. Сижу ломаю голову, как не облажаться...

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Сижу ломаю голову, как не облажаться
    А чего ломаете голову? Вы обязаны указать все неисправности и дефекты на основе действующих норм и требований, а каким образом их будут устранять не Ваше дело.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Объекту выдано предписание пожарных и прокуратуры исправить нарушения найденные годом раньше
    Если предписание уже было, то могут по решению суда отключить электроэнергию на 3 месяца до устранения всех дефектов в соответствии с Вашим техническим отчетом о состоянии электроустановки. Вы обязаны записать все неисправности, а не думать, как они будут это исправлять.