baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Сопротивление заземлителя в населённой местности.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    prostozhe
    Гость

    Вопрос Сопротивление заземлителя в населённой местности.

    Здравствуйте!
    В ПУЭ п.2.5.129 сказано, что
    3) опоры, на которых установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители и другие аппараты
    Сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ и выше, указанных в п. 3, должны быть не более приведенных в табл. 2.5.19, а для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.
    и больше дополнительно ничего не сказано.

    В ПТЭЭП в таблице 35 дополнительно указано, что
    Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3- 35кВ: 250/Iр**, но не более 10.
    Чему в данному случае стоит верить? Какой документ является главенствующим и почему?
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Если есть противоречия, то необходимо выполнять требования ПУЭ.
    Цитата Сообщение от prostozhe Посмотреть сообщение
    Какой документ является главенствующим и почему?
    Требования ПТЭЭП сформулированы на основании ПУЭ 6 издания.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения