    Помогите с графиком ППР!

    Я мастер лаборатории, которая выполняет измерения и выдает протоколы на контур, металлосвязь, петлю "фаза-ноль" и изоляцию проводов и кабелей до 1кВ. Сейчас составляю график ППР на следующий год. Права ли я в следующих сроках измерений(перечитала ПТЭЭП, может что то не правильно поняла):
    1. Подстанции 35/6кВ - 1 раз в 6 лет
    2. КНС - 1 раз в 3 года
    3. ДНС - 1 раз в год
    4. КТПН 6/0,4 - 1 раз в 6 лет
    5. АГЗУ - 1 раз в год
    6. ВЛ 35кВ с ОПН - 1 раз в год
    7. ВЛ 35кВ - 1 раз в 12 лет(в населенной местности 2% в год выборочно)
    8. АБК, операторные - 1 раз в 6 лет(или 3 года???)
    Если я не права, то в чем и почему? Буду очень вам благодарна за консультацию и помощь!!!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Может расшифруете аббревиатуру?

  3. #3
    Мастер)
    Гость
    КНС - кустовая насосная станция (РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, машзал)
    ДНС - дожимная насосная станция (Взрывозащищенное оборудование)
    КТПН - комплектная трансформаторная подстанция наружного исполнения 6/0,4кВ
    АГЗУ - автоматизированная групповая установка (на нефтяных кустах)
    ВЛ-35кВ с ОПН - опоры воздушных линий электропередач, на которых установлены ограничители перенапряжений
    ВЛ-35кВ - тоже самое, просто опоры 35кВ без ОПН
    АБК - административно-бытовой корпус

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Мастер) Посмотреть сообщение
    8. АБК, операторные - 1 раз в 6 лет(или 3 года???)
    Откуда взята периодичность 1 раз в 6 лет? Просто интересен ход мысли.
    Какие виды измерений берете за основу периодичности?

  5. #5
    Мастер)
    Гость
    За основу - измерение сопротивления заземляющих устройств. 1 раз в 6 лет по ПТЭЭП измерение сопротивление заземляющих устройств для электроустановок, кроме ВЛ, но 6 лет для 35кВ и ниже. А до 1 кВ не реже 1 раза в 3 года. В АБК - нет выше 1кВ - 1 раз в 3 года, также и операторные.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Мастер) Посмотреть сообщение
    8. АБК, операторные - 1 раз в 6 лет(или 3 года???)
    Цитата Сообщение от Мастер) Посмотреть сообщение
    В АБК - нет выше 1кВ - 1 раз в 3 года
    Правильно, не реже 1 раза в 3 года.

  7. #7
    Мастер)
    Гость
    Спасибо!!!