Тема: Как правильно подключить фазные провода в щите?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как правильно подключить фазные провода в щите?

    От счетчика отходит фазный провод. Как его правильно размножить? С нулевым рабочим все понятно – есть шина N. В трехфазной сети, например, во ВРУ надо подключить по 2-3 автомата на каждую фазу и кроме того еще подключить автомат(ы) для трехфазных потребителей. То есть удобно было бы каждую фазу подключить к отдельной шине (клеммнику, др.) и затем с нее прокладывать проводники до автоматов.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    От счетчика отходит фазный провод. Как его правильно размножить?
    Его надо подключить к гребёнке, которая устанавливается на группу автоматических выключателей.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    во ВРУ надо подключить по 2-3 автомата на каждую фазу и кроме того еще подключить автомат(ы) для трехфазных потребителей.
    Есть гребёнки для однофазных автоматов, есть для трёхфазных, а так же для УЗО. Фазные проводники подключают к гребёнке распределения нагрузки. Есть автоматические выключатели, где имеются специальные гнёзда для подключения питающих фазных проводников.