Тема: Можно ли устанавливать УЗО?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли устанавливать УЗО?

    Можно ли устанавливать УЗО, если разделить PEN провод на PE и N до вводного защитно-коммутационного аппарата в домах с двухпроводной электропроводкой?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Если проложите РЕ проводник от шины РЕ в ВРУ до квартиры и до потребителей, то не только можно, но и нужно устанавливать УЗО. Надо перевести систему TN-C не только во ВРУ, но и во всем доме.

  3. #3
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если проложите РЕ проводник от шины РЕ в ВРУ до квартиры и до потребителей, то не только можно, но и нужно устанавливать УЗО.
    Да только повторное заземление неплохо бы зделать!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Да только повторное заземление неплохо бы зделать!
    Это обязательно, без повторного заземления нельзя произвести разделение PEN проводника.