Жилой дом. Управляющая компания не согласовывает электропроект, т.к. там указан кабель NYM с затяжкой в ПВХ трубы и требует заменить на ВВГ-нг. Правомерно ли, и как это можно обойти, т.к. кабель NYM частично проложен?
Жилой дом. Управляющая компания не согласовывает электропроект, т.к. там указан кабель NYM с затяжкой в ПВХ трубы и требует заменить на ВВГ-нг. Правомерно ли, и как это можно обойти, т.к. кабель NYM частично проложен?
СП 31-110-2003, 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
ПУЭ, 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.