    Каким кабелем подключить двигатель вентилятора?

    Вентилятор с 3х фазным двигателем, 380 В. Можно его подключить 5-ти жильным кабелем ВВГнг? И если можно, то для двигателя 9,5 кВт кабель ВВГнг5х4 или достаточно 5х2,5? Установка вентилятора происходит в 3-5м от ящика управления.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно его подключить 5-ти жильным кабелем ВВГнг?
    ВВГнг можно проложить до неподвижной распаечной коробки, а от неё гибким кабелем до клемм на двигателе.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И если можно, то для двигателя 9,5 кВт кабель ВВГнг5х4 или достаточно 5х2,5?
    Надо знать способ прокладки кабеля. Кабель прокладывается скрыто в трубах или открыто в лотках? Если в трубе, то сечением 5х4, если открыто, то можно 5х2,5.