Тема: Какое минимальное расстояние от ВЛ 10 кВ до ВЛ 220 В?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое минимальное расстояние от ВЛ 10 кВ до ВЛ 220 В?

    Какое минимальное расстояние от высоковольтной линии 10 кВ до линии 220 В?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения.