    Есть ли документы, запрещающие прокладку кабеля напротив окна?

    Наше ТСЖ поставило опоры освещения возле дома. Кабель оказался как раз напротив окна моей лоджии (2 этаж). До него метров 5. Как-то неприятно видеть кабель, да и опасаюсь, что при порывах ветра (а они часто сильные) кабель может порвать и захлестнуть. Кроме того я вывешиваю белье за лоджией. Может есть регламентирующие документы, запрещающие такое безобразие? Хотя сейчас, если дома сдаются по ТУ, то электрика вообще бесконтрольна.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Это конечно неприятно, когда провода расположены напротив окна, что мешает наслаждаться пейзажами окрестных достопримечательностей, но хочу огорчить Вас, так как расстояние от проводов до окон в 5 метров соответствует требованиям правил устройства электроустановок.
    ПУЭ, п. 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
    От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
    При горизонтальной прокладке:
    под балконом, крыльцом, а также над крышей
    промышленного здания ............................................... 2,5
    под окном .................................................. .................... 0,5
    под балконом .................................................. .............. 1,0
    под окном (от подоконника) ........................................ 1,0
    При вертикальной прокладке до окна ............................. 0,75
    То же, но до балкона .................................................. ....... 1,0
    От земли .................................................. ........................... 2,75
    При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
    Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
    Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.

    п. 2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.