Тема: Разрешено ли счётчик устанавливать на улице?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    lokus2
    Гость

    Разрешено ли счётчик устанавливать на улице?

    Подскажите, как быть ? После проведения визуального осмотра, высказал начальнику бригады электриков, что учёт, согласно ПУЭ, запрещено устанавливать на улице. На что получил паспорт от счётчика Меркурий 203, где русским по белому написано следующее – Диапазон рабочих температур, С-40… +55 . Как быть в этом случае ? Есть ли в ПУЭ какой то регламент на этот счёт ? Живу и работаю в Тверской области.

  2. #2

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от lokus2 Посмотреть сообщение
    После проведения визуального осмотра, высказал начальнику бригады электриков, что учёт, согласно ПУЭ, запрещено устанавливать на улице.
    Вы правильно сказали.
    Цитата Сообщение от lokus2 Посмотреть сообщение
    На что получил паспорт от счётчика Меркурий 203, где русским по белому написано следующее – Диапазон рабочих температур, С-40… +55 . Как быть в этом случае ?
    Необходимо смотреть проект электроснабжения, где проектировщик разместил прибор учета на улице. Необходимо обоснование такого технического решения, так как оно может применяться в исключительных случаях, ввиду невозможности установить счетчик электроэнергии в сухом помещении. Если такое решение обусловлено желанием энергетической компании обеспечить себе свободный доступ, то можно смело такое решение забраковать.
    Цитата Сообщение от lokus2 Посмотреть сообщение
    Есть ли в ПУЭ какой то регламент на этот счёт ?
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
    1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).