    Как сделать внутреннюю электропроводку в деревянных стенах?

    Мы сейчас делаем у себя проводку и встал вопрос можно ли сделать внутреннюю проводку, если у нас деревянные стенки обиты двойным слоем ГВЛ. Хотим поставить гофру (это бюджетнее), но для этого нужно снять один слой ГВЛ. Посоветуйте, пожалуйста, обязательно ли ставить металлические трубы или всё же одного слоя ГВЛ достаточно для гофры?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, пожалуйста, обязательно ли ставить металлические трубы или всё же одного слоя ГВЛ достаточно для гофры?
    Необязательно. Вы можете скрыто проложить кабель по деревянным стенам в гофрированной трубе, но отделив гофрированную трубу с кабелем со всех сторон несгораемым слоем ГВЛ на всем протяжении кабельной трассы. Толщина слоя листа ГВЛ, отделяющая кабель от деревянных конструкций и стен, должна быть не менее 10 мм. ПУЭ, п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.