    Каким прибором измерять петлю "фаза-ноль", чтобы не срабатывало УЗО?

    Неудобно производить измерения , почти везде установлены УЗО, чем измерять петлю фаза-ноль, чтобы не производить переключения в щите? Поделитесь опытом кто меряет, может у кого есть на продажу? Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Такая проблема существует. При измерении сопротивления цепи "фаза-нуль" прибором MIE-500 очень часто вышибает УЗО и приходится одному человеку находиться рядом со щитом, а другому проводить электроизмерения. А когда измеряешь прибором SEW-1826, то всё нормально.

  3. #3
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Такая проблема существует. При измерении сопротивления цепи "фаза-нуль" прибором MIE-500 очень часто вышибает УЗО и приходится одному человеку находиться рядом со щитом, а другому проводить электроизмерения. А когда измеряешь прибором SEW-1826, то всё нормально.
    Здравствуйте Станислав. А какие УЗО вышибают при измерении петли фаза-ноль? Вы производите измерение петли фаза-ноль (прибор MIE-500) с использованием стандартного шнура с евровилкой или двух измерительных проводов?

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Если прибор подключать на Фазу и N, то УЗО срабатывать не должно, а если на на Фазу и РЕ то УЗО и должно срабатывать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Эти приборы подключаются в розетку на фазу, N и PE.

  6. #6
    Александр71
    Гость
    Да согласен, тогда придется мирится с данной проблемой, потому, что при измерении кратковременно включается нагрузка и соответственно появляется ток утечки (фаза-РЕ).

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    включается нагрузка и соответственно появляется ток утечки (фаза-РЕ).
    Правильно, но с прибором SEW-1826 отключение происходит очень редко. А с MIE-500 постоянно.

  8. #8
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правильно, но с прибором SEW-1826 отключение происходит очень редко. А с MIE-500 постоянно.
    Значит у него меньше тестовая нагрузка и, или время измерения.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Значит у него меньше тестовая нагрузка и, или время измерения
    А Вы каким прибором предпочитаете проводить измерение сопротивления петли "фаза-нуль"?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Здесь под каждый вид измерения необходимо подбирать прибор, тогда процесс испытаний будет в РАДОСТЬ, особенно после получения заработной платы:-)